給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問34 (給水装置計画論 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問34(給水装置計画論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

図-1に示す事務所ビル全体(6事務所)の同時使用水量を給水用具給水負荷単位により算定した場合、次のうち、適当なものはどれか。
ここで、6つの事務所には、それぞれ大便器(洗浄弁)、小便器(洗浄弁)、洗面器、事務室用流し、掃除用流しが1栓ずつ設置されているものとし、各給水用具の給水負荷単位及び同時使用水量との関係は、表-1及び図-2を用いるものとする。
問題文の画像
  • 約60L/min
  • 約150L/min
  • 約200L/min
  • 約250L/min
  • 約300L/min

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

適当なものは、約300L/minです。

この問題は、各事務所にある給水用具の給水負荷単位を合計し、それを6事務所分にしてから、図の曲線で同時使用水量を読み取る問題です。大便器と小便器が洗浄弁なので、図では「大便器洗浄弁の多い場合」に使う曲線を読み取ります。

選択肢1. 約60L/min

これは適当ではありません。

まず、1つの事務所にある給水用具の給水負荷単位を合計します。

大便器(洗浄弁)は10です。

小便器(洗浄弁)は5です。

洗面器は2です。

事務室用流しは3です。

掃除用流しは4です。

したがって、1事務所分は、

10+5+2+3+4=24

となります。

6事務所あるので、

24×6=144

です。

給水負荷単位の合計は144になるため、約60L/minでは少なすぎます。

選択肢2. 約150L/min

これは適当ではありません。

給水負荷単位の合計は144です。

ただし、ここでは大便器が洗浄弁なので、図では大便器洗浄弁の多い場合に使う曲線を読み取ります。

給水負荷単位144の位置でこの曲線を読むと、同時使用水量は約300L/minになります。

約150L/minは、今回使う曲線から読み取る値としては小さすぎます。

選択肢3. 約200L/min

これは適当ではありません。

計算した給水負荷単位は144です。

ここで注意するのは、単に給水負荷単位の数字だけを見るのではなく、図のどちらの曲線を使うかです。

今回のように大便器が洗浄弁の場合は、同時に多くの水を流す可能性があるため、大便器洗浄弁の多い場合の曲線を使います。

その曲線で給水負荷単位144を読むと、約300L/minです。

そのため、約200L/minではありません。

選択肢4. 約250L/min

これは適当ではありません。

約250L/minは近い数値に見えますが、図の読み取りでは、給水負荷単位144の位置は約300L/min付近になります。

この問題では、大便器と小便器が洗浄弁である点が重要です。

洗浄弁は、一度に多くの水を流すため、同時使用水量も大きく見積もります。

したがって、約250L/minではやや小さい値です。

選択肢5. 約300L/min

これは適当です。

1事務所分の給水負荷単位は、

10+5+2+3+4=24

です。

6事務所分なので、

24×6=144

となります。

この建物では大便器が洗浄弁なので、図では大便器洗浄弁の多い場合の曲線を使います。

給水負荷単位144の位置から同時使用水量を読み取ると、約300L/minになります。

したがって、適当なものは約300L/minです。

まとめ

この問題の流れは、次のように整理できます。

まず、1つの事務所にある給水用具の負荷単位を合計します。

大便器10、小便器5、洗面器2、事務室用流し3、掃除用流し4なので、1事務所分は24です。

次に、6事務所分を計算します。

24×6=144

最後に、図で給水負荷単位144の位置を読み取ります。

この問題では大便器が洗浄弁なので、大便器洗浄弁の多い場合の曲線を使います。

その結果、同時使用水量は約300L/minとなります。

参考になった数1