給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問33 (給水装置計画論 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問33(給水装置計画論 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

計画使用水量に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア  計画使用水量は、給水管口径等の給水装置系統の主要諸元を計画する際の基礎となるものであり、建物の用途及び水の使用用途、使用人数、給水栓の数等を考慮した上で決定する。
イ  直結増圧式給水を行うに当たっては、1日当たりの計画使用水量を適正に設定することが、適切な配管口径の決定及び直結加圧形ポンプユニットの適正容量の決定に不可欠である。
ウ  受水槽式給水における受水槽への給水量は、受水槽の容量と使用水量の時間的変化を考慮して定める。
エ  同時使用水量とは、給水装置に設置されている末端給水用具のうち、いくつかの末端給水用具を同時に使用することによってその給水装置を流れる水量をいう。
  • ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:誤
  • ア:誤  イ:正  ウ:誤  エ:正
  • ア:正  イ:誤  ウ:誤  エ:正
  • ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:正
  • ア:誤  イ:正  ウ:誤  エ:誤

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

計画使用水量について:

計画使用水量は、給水管の口径や給水装置系統の主要な仕様を計画する際の基本となる重要な数値です。建物の用途や水の使用目的、使用人数、給水栓の数などを総合的に考慮して決定されます。これにより、給水装置が適切に機能し、必要な水量を安定して供給できます。そのため、この記述は正しいです。

直結増圧式給水を行う際について:

直結増圧式給水を行う際に重要なのは、同時使用水量(最大瞬時流量)を適正に設定することです。これは、適切な配管口径の決定や直結加圧形ポンプユニットの適正容量を決めるために不可欠です。一方、1日当たりの計画使用水量は受水槽の容量計算などに用いられます。したがって、「1日当たりの計画使用水量を適正に設定することが不可欠である」というこの記述は誤りです。

受水槽式給水の給水量について:

受水槽式給水において、受水槽への給水量は受水槽の容量と使用水量の時間的な変化(ピーク時や非ピーク時の使用量)を考慮して決定されます。これにより、必要なときに十分な水を供給でき、過不足のない給水が可能となります。この記述は正しいです。

同時使用水量について:

同時使用水量とは、給水装置に設置されている複数の末端給水用具(蛇口やシャワーなど)が同時に使用されたときに、その給水装置を流れる水量のことを指します。この値は、配管設計やポンプ選定において重要な指標となります。そのため、この記述は正しいです。

参考になった数77

02

建物を使う時に末端まで同圧で使用できるように調整する大事な仕事です。

 

ア:正  

分かりやすく説明すると、建物の大きさ、中で働く人の人数、トイレや流し台など使用した時の水量を計算するということです。

 

イ:誤  

建物の一日の使用量、下から上の末端の配管口径など、加圧ポンプの水圧、水量調整が重要です。

 

ウ:正  

受水槽の容量と使用水量をオーバー気味に設定して、調整します。

 

エ:正

水道工事をしている人なら一度はやったことがあるのではないでしょうか。多くの人で各水回りに待機して、掛け声を合図に同時に水を出したり流したりします。このテストにより水量調整をします。

選択肢4. ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:正

適当です。

まとめ

計画使用水量は、何回も同じ事をしながら水量を調整していきます。

データープラス、担当の人の感覚も多少入り、減圧弁、水量調整弁、電磁弁など色々な方法で調整をしていきます。

参考になった数22

03

適当な組み合わせは、
「ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:正」
です。

計画使用水量は、給水管の太さや受水槽の大きさなどを決めるための大切な基準です。ただし、給水方式によって重視する水量が違います。直結増圧式給水では、1日当たりの水量ではなく、同時に使われる水量を適正に設定することが重要です。国土交通省の資料でも、直結増圧式では「同時使用水量」を適正に設定することが、配管口径や増圧給水設備の容量決定に必要とされています。

選択肢4. ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:正

ア 計画使用水量は、給水管口径等の給水装置系統の主要諸元を計画する際の基礎となるものであり、建物の用途及び水の使用用途、使用人数、給水栓の数等を考慮した上で決定する。

これは正しい記述です。

計画使用水量は、給水管の太さ、受水槽の容量、ポンプの能力などを決めるためのもとになります。

たとえば、住宅、学校、病院、工場では、水の使い方や使う量が違います。また、使う人数や蛇口の数が多ければ、必要な水の量も多くなります。

そのため、建物の用途、水の使い道、使用人数、給水栓の数などを考えて決める必要があります。

 

イ 直結増圧式給水を行うに当たっては、1日当たりの計画使用水量を適正に設定することが、適切な配管口径の決定及び直結加圧形ポンプユニットの適正容量の決定に不可欠である。

これは誤りです。

直結増圧式給水では、配水管から送られてきた水をポンプで加圧して、建物内へ直接送ります。

この方式で大切なのは、1日全体でどれだけ水を使うかではなく、同じ時間にどれだけ水が使われるかです。

たとえば、朝の時間帯に多くの人が一斉に水を使うと、その瞬間に多くの水を送る力が必要になります。

そのため、直結増圧式給水では、同時使用水量を適正に設定することが、配管口径やポンプユニットの容量を決めるために重要です。
「1日当たりの計画使用水量」としている点が誤りです。

 

ウ 受水槽式給水における受水槽への給水量は、受水槽の容量と使用水量の時間的変化を考慮して定める。

これは正しい記述です。

受水槽式給水では、いったん受水槽に水をためてから、建物内へ水を送ります。

水の使用量は、1日中ずっと同じではありません。朝や夕方など、多くの人が水を使う時間帯には使用量が増えます。

そのため、受水槽への給水量を決めるときは、受水槽の容量と、時間帯による水の使われ方の変化を考える必要があります。

 

エ 同時使用水量とは、給水装置に設置されている末端給水用具のうち、いくつかの末端給水用具を同時に使用することによってその給水装置を流れる水量をいう。

これは正しい記述です。

末端給水用具とは、蛇口、シャワー、洗面器、便器の洗浄装置など、水を実際に使うところにある器具のことです。

これらをすべて同時に使うことは少ないですが、いくつかは同じ時間に使われることがあります。

そのときに給水装置を流れる水の量を、同時使用水量といいます。

まとめ

この問題では、計画使用水量同時使用水量の違いを押さえることが大切です。

覚えておくポイントは、直結式や直結増圧式では、同時に使われる水量が重要になるということです。一方、受水槽式では、受水槽にためる水の量や、時間帯ごとの使用量の変化を考える必要があります。

参考になった数2