給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問11 (給水装置工事法 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問11(給水装置工事法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

配水管からの給水管の取出しに関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア  配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30cm以上離し、また、給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
イ  不断水分岐作業の終了後は、水質確認(残留塩素の測定及び色、におい、濁り、味の確認)を行う。
ウ  ダクタイル鋳鉄管の分岐穿孔に使用するサドル付分水栓用ドリルの先端角は、一般的にモルタルライニング管が90°〜100°で、エポキシ樹脂粉体塗装管が118°である。
エ  異形管から給水管を取り出す場合は、外面に付着した土砂や外面被覆材を除去し、入念に清掃したのち施工する。
  • ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:誤
  • ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:誤
  • ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:誤
  • ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:正
  • ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:正

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ア:正
配水管への取付口の間隔は、他の給水装置の取付口から30cm以上離すことが求められます。取付口が近すぎると、水流が乱れたり、施工時に干渉する可能性があるためです。また、給水管の口径は使用水量に適したものにすることが重要です。過大な口径では水圧低下や滞留が発生することがあります。

 

イ:正
不断水分岐作業後には、水質確認を行います。具体的には、残留塩素の測定を行い、適切な消毒が維持されているかを確認します。また、色、におい、濁り、味の異常がないかを調べ、水道水の安全性を確保します。

 

ウ:誤
ダクタイル鋳鉄管の分岐穿孔に使用するサドル付分水栓用ドリルの先端角について、一般的には以下のようになります。

モルタルライニング管:118°

エポキシ樹脂粉体塗装管:90°〜100°

記述ではモルタルライニング管を「90°〜100°」、エポキシ樹脂粉体塗装管を「118°」としていますが、これは逆です。

 

エ:誤

「異形管から給水管を取り出す」という前提が誤りです。

分岐は配水管の直管部から行い、異形管や継手からの分岐は行ってはならないと各基準で明示されています。

選択肢1. ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:誤

適当です。

参考になった数89

02

配水管からの給水管の取出しに関する問題です。

 

ア  

配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30cm以上離し、また、給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

 

「水道法施行令第6条(給水装置の構造及び材質の基準)」

【 1) 配水管への取付口位置は、他の給水装置取付口から、30 cm以上離します。

2) 配水管への取付口の給水管口径は、給水装置の水の使用量に対し、著しく過大でないようにします。 】

 

イ  

不断水分岐作業の終了後は、水質確認(残留塩素の測定及び色、におい、濁り、味の確認)を行う。

 

給水装置の使用開始前に管内を洗浄するとともに、 通水試験、耐圧試験、水質の確認を行います。

水質確認項目としては、遊離残留塩素 0.1 ㎎/ℓ以上、臭気、味、色、濁りを確認します。

 

ウ  

ダクタイル鋳鉄管の分岐穿孔に使用するサドル付分水栓用ドリルの先端角は、一般的にモルタルライニング管が90°〜100°で、エポキシ樹脂粉体塗装管が118°である。

 

ダクタイル鋳鉄管の分岐穿孔に使用するサドル付分水栓用ドリルの先端角は、次です。

モルタルライニング管では、先端角118°、ねじれ角0°

エポキシ樹脂粉体塗装管では、先端角90°〜100°、ねじれ角 20°~30°

 

エ  

異形管から給水管を取り出す場合は、外面に付着した土砂や外面被覆材を除去し、入念に清掃したのち施工する。

 

異形管及び継手から、給水管の分岐は行いません

分岐は配水管等の直管部からとし、異形管や継手からの分岐は、構造上的確な給水用具の取り付けが難しく、材料使用上からも給水管の分岐はしません。

(給水装置標準計画・施工方法(国土交通省))を参照。

 

なお、分岐に当たっては、外面への付着土砂や外面被覆材を除去し、清掃します。

選択肢1. ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:誤

冒頭解説の、ア・イ・ウ・エの内容によります

参考になった数1

03

給水管の取り出しに関する設問です。

給水管を排水管から取り出す際に、誤分岐接続しないように確認して取り出します。

 

 

選択肢1. ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:誤

設問の通り、適当です。

ア・イは正しい記述です。

 

ウ:誤 この記述は誤りです。モルタルライニング管は118°、エポキシ樹脂粉体塗装が90°~100°です。

エ:誤 この記述は誤りです。異形管から給水管を取り出すことはできません

 

選択肢2. ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:誤

不適当です。

 

ア:誤 ×

イ:誤 ×

ウ:正 ×

エ:誤 〇

選択肢3. ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:誤

不適当です。

 

ア:正 〇

イ:誤 ×

ウ:正 ×

エ:誤 〇

選択肢4. ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:正

不適当です。

 

ア:正 〇

イ:正 〇

ウ:誤 〇

エ:正 ×

選択肢5. ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:正

不適当です。

 

ア:正 〇

イ:誤 ×

ウ:正 ×

エ:正 ×

まとめ

なお、ウの記述で、ドリルの先端角の数字が逆になっていましたが、このパターンはよく出題されます。

参考になった数1