給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問10 (給水装置工事法 問1)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問10(給水装置工事法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 穿孔作業は、刃先が管面に接するまでハンドルを静かに回転し、接触したことを確認の上、刃先を少し戻してから穿孔を開始する。
- サドル付分水栓のボルトナットの締付けは、全体に均一になるよう左右均等に行う。
- サドル付分水栓を取り付ける前に、弁体が全閉状態になっているか、パッキンが正しく取り付けられているか、塗装面やねじ等に傷がないか等を確認する。
- サドル付分水栓の頂部に穿孔機を静かに載せ、袋ナットを締め付けてサドル付分水栓と一体となるように固定する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
サドル付分水栓穿孔の取付作業工程について押さえておきましょう。
記述の通りです。
記述の通りです。
サドル付分水栓を取り付ける前に、弁体が全開状態になっているか、パッキンが正しく取り付けられているか、塗装面やねじ等に傷がないか等を確認する為、この記述は誤りです。
記述の通りです。
参考になった数54
この解説の修正を提案する
02
サドル付分水栓の穿孔施工に関する問題は、穿孔施工をするにあたり必要な知識です。勉強範囲は広く、定期的に出題されます。
設問の通り、適当です。
ハンドルを素早く回転させてしまうとドリルの芯がずれてしまい、正常な状態で穿孔できずにその後の作業に支障が出る恐れがあります。よって、ハンドルは静かにゆっくりと回転します。
設問の通り、適当です。
サドル付分水栓のボルトナットは左右にあり、締付け作業は左右差がないようにトルクレンチで均一に締め付ける必要があります。
不適当です。
×弁体が全閉
〇弁体が全開
上記の通り、弁体が全開状態になっていることが正しいです。
なお、この選択肢の記述は、全開を全閉で間違いのケースで出題されることが度々あります。
設問の通り、適当です。
穿孔作業と同様静かに乗せてゆっくり丁寧に行い、次の作業に支障が出ないようにします。サドル付分水栓の穿孔問題で、素早くという単語が出たら間違いを疑いましょう。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
サドル付分水栓穿孔に関する問題です。
サドル付分水栓は、水道本管から各家庭へ水を引くため、水道管に専用の機械で穴を開け、給水管を取付けて、家庭側に分岐させる器具です。
サドル付分水栓による穿孔の図は省略しますが、ネット上で多くの種類が見れますので、参照ください。
正
問題文の内容通りです。
穿孔作業手順は以下です。
1) サドル付分水栓の頂部のキャップを取り外し、ボール弁の開閉を確認しボール弁を開きます。
2) 分岐口径と規格に合ったカッターかドリルを穿孔機のスピンドルに取り付けます。
3) サドル付分水栓の頂部ヘパッキンを置いてから上に穿孔機を載せ、ナットを締め付けてサドル付分水栓と一体になるように固定します。
4) 刃先が管面に接するまで、静かにハンドルを回転し、穿孔を開始します。
5) 穿孔中のハンドル回転は重く感じ、穿孔が終わるとハンドルの回転は軽くなりますが、最後まで回転させて完全に穿孔します。
6) 穿孔終了後、ハンドルを逆回転し、刃先をボール弁の上部まで戻します。
正
問題文の内容通りです。
サドル部分のボルトナットの締付けは、全体が均一になるように、確実に締め付けます。
誤
サドル付分水栓を取り付ける前に、弁体が全開状態になっているか、パッキンが正しく取り付けられているか、塗装面やねじ等に傷がないか等を確認する。
サドル付分水栓を取り付け前には、全開時にボール弁が通水口径内にはみ出していないか・パッキンが正しく取り付けられているか・塗装面やねじに傷がないか・等、サドル付分水栓が正常であることを確認します。
正
問題文の内容通りです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問9)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問11)へ