給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問22 (給水装置の構造及び性能 問3)
問題文
ア 耐寒性能基準においては、凍結防止の方法は水抜きに限定している。
イ 耐寒性能基準は、寒冷地仕様の給水用具か否かの判断基準であり、凍結のおそれがある場所において設置される給水用具はすべてこの基準を満たしていなければならない。
ウ 耐寒性能試験により、-20℃±2℃の温度で1時間保持した後に通水したとき、当該給水装置に係る耐圧性能、水撃限界性能、逆流防止性能及び負圧破壊性能を有するものであることを確認する必要がある。
エ 湯水混合水栓における耐寒性能試験は、同一の仕様の凍結防止機構が水側と湯側についているような場合は、いずれか一方で行えばよい。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問22(給水装置の構造及び性能 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 耐寒性能基準においては、凍結防止の方法は水抜きに限定している。
イ 耐寒性能基準は、寒冷地仕様の給水用具か否かの判断基準であり、凍結のおそれがある場所において設置される給水用具はすべてこの基準を満たしていなければならない。
ウ 耐寒性能試験により、-20℃±2℃の温度で1時間保持した後に通水したとき、当該給水装置に係る耐圧性能、水撃限界性能、逆流防止性能及び負圧破壊性能を有するものであることを確認する必要がある。
エ 湯水混合水栓における耐寒性能試験は、同一の仕様の凍結防止機構が水側と湯側についているような場合は、いずれか一方で行えばよい。
- ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正
- ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ア:誤
凍結防止策を水抜きだけに限定しているわけではありません。さまざまな技術的な方法を用いることができます。
イ:誤
寒冷地仕様かどうかの判断基準にはなりますが、凍結のおそれがある全ての場所で必ずこの基準を満たさなければならないわけではありません。設置する地域や状況に応じて基準を適用します。
ウ:正
-20℃前後で1時間保った後に通水して、耐圧性能・水撃限界性能・逆流防止性能・負圧破壊性能を確認するという試験内容です。
エ:正
湯水混合水栓で同じ構造の凍結防止機構を水側と湯側に備えている場合、どちらか片方だけで試験を行えばよいとされています。
適当です。
法令や基準の文言をそのまま暗記するだけでなく、どの箇所が「絶対に守らなければならないのか」「どういう考え方で決められているのか」を意識すると、設問に対する解き方や勉強がスムーズになります。
参考になった数68
この解説の修正を提案する
02
耐寒性能基準に関する問題です。
過去の問題傾向を確認すると、今回の出題と同じ記述も多くあります。
特にアとイは高確率で出題されています。
また、ウの記述内で-20℃±2℃という温度が、0℃±5℃や-10℃±2℃などの表記で誤りのケースもありますので、温度も正確に覚えておきましょう。
設問の通り、適当です。
ア:誤
この記述は誤りです。
凍結防止の方法は水抜きに限定されていない、が正しいです。
イ:誤
この記述は誤りです。
耐寒性能基準は、寒冷地仕様の給水用具か否かの判断基準であるが、凍結のおそれがある場所において設置される給水用具はすべて基準を満たしている必要はない、が正しいです。
ウ:正
記述の通り、正しいです。
エ:正
記述の通り、正しいです。
不適当です。
ア:誤〇
イ:誤〇
ウ:正〇
エ:誤×
不適当です。
ア:正×
イ:誤〇
ウ:誤×
エ:正〇
不適当です。
ア:正×
イ:誤〇
ウ:正〇
エ:誤×
不適当です。
ア:正〇
イ:正〇
ウ:誤×
エ:誤×
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定める耐寒に関する基準に関する問題です。
ア 誤
耐寒性能基準においては、凍結防止の方法は水抜きに限定して
いるいません。耐寒性能基準は、寒冷地仕様の給水用具か否かの判断基準で、凍結が考えられる場所に設置される給水用具は、すべてがこの基準を満たしている必要はありません。
なお、凍結が考えられる場所で、この基準を満たせない給水用具を設置するときは、断熱材で被覆するなどの凍結防止措置を講じます。
また、構造が複雑で水抜きが容易でない給水用具では、通水時にヒータで加熱するなどの凍結防止方法が考えられるので、耐寒性能基準では、凍結防止の方法は、水抜きに限定していません。
イ 誤
耐寒性能基準は、寒冷地仕様の給水用具か否かの判断基準であり、凍結のおそれがある場所において設置される給水用具はすべてこの基準を満たして
いなければならないいる必要はない。「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第6条(耐寒に関する基準)」
【 屋外で気温が大幅に低下しやすい場所や凍結のおそれのある場所に設置される給水装置のうち、減圧弁・逃し弁・逆止弁・空気弁・電磁弁(「弁類」)は、規定の耐久試験(「耐久性能試験」)で 10万回の開閉操作を繰り返し、規定の耐寒試験(「耐寒性能試験」)で-20℃±2℃の温度で1時間保持後に通水し、それ以外の給水装置では、耐寒性能試験により-20℃±2℃の温度で1時間保持後に通水したとき、給水装置に係る「耐圧性能試験」と「水撃限界性能」「逆流防止性能」「負圧破壊性能」を有するものとします。 】
ウ 正
耐寒性能試験により、-20℃±2℃の温度で1時間保持した後に通水したとき、当該給水装置に係る耐圧性能、水撃限界性能、逆流防止性能及び負圧破壊性能を有するものであることを確認する必要がある。
問題文の内容通りです。(問題アの解説を参照)
エ 正
湯水混合水栓における耐寒性能試験は、同一の仕様の凍結防止機構が水側と湯側についているような場合は、いずれか一方で行えばよい。
湯水混合水栓等は、同一の仕様の止水機構が水側と湯側に付いていれば、いずれか一方の止水機構に試験を行えばよいです。
正
冒頭解説の通り、ア:誤、イ:誤、ウ:正、エ:正 となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問21)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問23)へ