問題文
ア 給水管、継手及び給水管路の途中に設置される止水栓、逆止弁等の給水用具は、飲用、非飲用どちらも使用されるので、給水装置の構造及び材質に関する省令に定める浸出性能基準に適合していなければならないが、対象外とされる給水用具も存在する。
イ 給水管路の途中に有毒薬品置場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源がある場合は、給水管等が破損した際に有毒物や汚物が水道水に混入するおそれがあるので、合成樹脂管を使用する場合は、さや管等で適切な防護措置を施す。
ウ 一時的、季節的に使用されない給水装置には、給水管内に長期間水の停滞を生ずることがあるため、適量の水を適時飲用以外で使用することにより衛生性を確保する。
エ 鉱油・有機溶剤等が残存する箇所に、塩化ビニル管類やポリエチレン管類などの合成樹脂管を使用すると、管が膨潤軟化したり管内に臭気が浸透するため、使用してはならない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問26(給水装置の構造及び性能 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 給水管、継手及び給水管路の途中に設置される止水栓、逆止弁等の給水用具は、飲用、非飲用どちらも使用されるので、給水装置の構造及び材質に関する省令に定める浸出性能基準に適合していなければならないが、対象外とされる給水用具も存在する。
イ 給水管路の途中に有毒薬品置場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源がある場合は、給水管等が破損した際に有毒物や汚物が水道水に混入するおそれがあるので、合成樹脂管を使用する場合は、さや管等で適切な防護措置を施す。
ウ 一時的、季節的に使用されない給水装置には、給水管内に長期間水の停滞を生ずることがあるため、適量の水を適時飲用以外で使用することにより衛生性を確保する。
エ 鉱油・有機溶剤等が残存する箇所に、塩化ビニル管類やポリエチレン管類などの合成樹脂管を使用すると、管が膨潤軟化したり管内に臭気が浸透するため、使用してはならない。
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:正
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ア 給水管、継手及び給水管路の途中に設置される止水栓、逆止弁等の給水用具は、飲用、非飲用どちらも使用されるので、給水装置の構造及び材質に関する省令に定める浸出性能基準に適合していなければならないが、対象外とされる給水用具も存在する。
→記述の通りです。
イ 給水管路の途中に有毒薬品置場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源がある場合は、給水管等が破損した際に有毒物や汚物が水道水に混入するおそれがあるので、合成樹脂管を使用する場合は、さや管等で適切な防護措置を施す。
→さや管等で適切な防護措置を施すのではなく、汚染源の影響が無い場所まで離して配管をする必要がある為、この記述は誤りです。
ウ 一時的、季節的に使用されない給水装置には、給水管内に長期間水の停滞を生ずることがあるため、適量の水を適時飲用以外で使用することにより衛生性を確保する。
→記述の通りです。
エ 鉱油・有機溶剤等が残存する箇所に、塩化ビニル管類やポリエチレン管類などの合成樹脂管を使用すると、管が膨潤軟化したり管内に臭気が浸透するため、使用してはならない。
→鉱油・有機溶剤等が残存する箇所に合成樹脂管を使用する場合は、さや管等で適切な防護措置を施す必要がある為、この記述は誤りです。
こちらが正答肢です。
参考になった数62
この解説の修正を提案する
02
水道水の汚染防止に関する問題です。
ア 正
給水管、継手及び給水管路の途中に設置される止水栓、逆止弁等の給水用具は、飲用、非飲用どちらも使用されるので、給水装置の構造及び材質に関する省令に定める浸出性能基準に適合していなければならないが、対象外とされる給水用具も存在する。
飲用に供する給水装置に使用される給水管及び止水栓・逆止弁などの給水用具は、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に規定する浸出等に関する基準に適合したものを使用します。
使用する給水用具には、給水用具の部品として、対象外とされる給水用具もあります。
イ 誤
給水管路の途中に有毒薬品置場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源がある場合は、給水管等が破損した際に有毒物や汚物が水道水に混入するおそれがあるので、
合成樹脂管を使用する場合は、さや管等で適切な防護措置を施すその影響のないところまで離して配管します。給水管路の途中に有毒薬品置場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源がある場合は、給水管等が破損した際に有毒物や汚物が水道水に混入するおそれがあるので、その影響のないところまで離して配管することとします。
ウ 正
一時的、季節的に使用されない給水装置には、給水管内に長期間水の停滞を生ずることがあるため、適量の水を適時飲用以外で使用することにより衛生性を確保する。
学校等のように、一時的あるいは季節的に使用されない給水装置には、給水管の中に長い期間に渡り、水の停滞が起こることがあり、衛生上好ましくない滞留水を衛生的に確保するため、簡単に排水できるような排水機構を設ける必要があります。
また、滞留水を飲料水以外に水の使用をすることも、衛生性確保には適しています。
エ 誤
鉱油・有機溶剤等が残存する箇所に、塩化ビニル管類やポリエチレン管類などの合成樹脂管を使用
するとしないようにし、使用するときは管が膨潤軟化したり管内に臭気が浸透するため、使用してはならない。さや管などを用いて、適切な防護措置を施しますビニル管、ポリエチレン管等の合成樹脂管は、有機溶剤等に侵されやすく、有機溶剤の油類が浸透する箇所には使用しないようにします。
このような有機溶剤を使用する場合は、鋼管やステンレス鋼管等の金属管を使用します。
また、合成樹脂管を使用するときには、さや管などを用いて、適切な防護措置を施します。
正
冒頭解説どおり、ア:正、イ:誤、ウ:正、エ:誤 となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
水道水の汚染防止に関する問題は、過去問では出題率が高い傾向にあります。
不適当です。
ア:誤×
イ:正×
ウ:誤×
エ:正×
設問の通り、適当です。
ア:正
この記述は正しいです。
適用対象外の給水用具として、洗浄弁・洗浄装置付便座・ロールタンク用ボールタップ等があります。
イ:誤
給水管路の途中に有毒薬品置場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源がある場合は、汚染源から給水管が汚染されないところまで離して給水管を配管します。
さや管は使用しないため、この記述は誤りです。
ウ:正
この記述は正しいです。
一時的に使用されない給水装置は、長期間水を停滞させないために定期的に水を使用することで、衛生性を確保します。
エ:誤
基本的には合成樹脂管を使用せず、金属管を使用します。ですが、やむを得ず合成樹脂管を使用する場合はさや管を用いるため、この記述は誤りです。
不適当です。
ア:誤×
イ:誤〇
ウ:正〇
エ:誤〇
不適当です。
ア:正〇
イ:正×
ウ:誤×
エ:正×
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問27)へ