給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問31 (給水装置計画論 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問31(給水装置計画論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

受水槽式給水に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア  受水槽は、夏場の水温上昇や滞留時間の長時間化があること等が、需要者に水質に対する不安を抱かせる要因となっている。
イ  一時に多量の水を使用する場合、使用水量の変動が大きい場合等で、配水管の水圧低下を引き起こすおそれがあるときは、受水槽式給水とする。
ウ  配水管の水圧が高いときは、受水槽への流入時に給水管を流れる流量が過大となるため、逆止弁を設置する必要がある。
エ  高置水槽式は、受水槽に受水した後、高置水槽へ汲み上げ、ポンプにより給水する方式である。
  • ア:正  イ:正  ウ:正  エ:誤
  • ア:正  イ:誤  ウ:誤  エ:正
  • ア:誤  イ:正  ウ:正  エ:正
  • ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:誤
  • ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:誤

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

ア  受水槽は、夏場の水温上昇や滞留時間の長時間化があること等が、需要者に水質に対する不安を抱かせる要因となっている。

→記述の通りです。
イ  一時に多量の水を使用する場合、使用水量の変動が大きい場合等で、配水管の水圧低下を引き起こすおそれがあるときは、受水槽式給水とする。

→記述の通りです。
ウ  配水管の水圧が高いときは、受水槽への流入時に給水管を流れる流量が過大となるため、逆止弁を設置する必要がある。

→配水管の水圧が高いときは、減圧弁または定流量弁を設置する必要がある為、この記述は誤りです。
エ  高置水槽式は、受水槽に受水した後、高置水槽へ汲み上げ、ポンプにより給水する方式である。

→高置水槽式は、受水槽に受水した後、高置水槽へ汲み上げ、自然流下により給水する方式の為、この記述は誤りです。

選択肢5. ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:誤

こちらが正答肢です。

参考になった数56

02

受水槽式給水に関する問題です。

 

受水槽式給水の種類は以下の3つです。

・ポンプ直送式

・高置水槽式

・圧力水槽式

 

受水槽式給水は配水管から送られた水を一度受水槽に貯めて、この受水槽から各戸や施設などの建物内へ給水する方式です。

選択肢1. ア:正  イ:正  ウ:正  エ:誤

不適当です。

 

ア:正〇

イ:正〇

ウ:正×

エ:誤〇

選択肢2. ア:正  イ:誤  ウ:誤  エ:正

不適当です。

 

ア:正〇

イ:誤×

ウ:誤〇

エ:正×

選択肢3. ア:誤  イ:正  ウ:正  エ:正

不適当です。

 

ア:誤×

イ:正〇

ウ:正×

エ:正×

選択肢4. ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:誤

不適当です。

 

ア:誤×

イ:誤×

ウ:正×

エ:誤〇

選択肢5. ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:誤

記述の通り、適当です。

 

ア:正しい記述です。

消毒効果が失われるなどのリスクを考慮し、受水槽内の水位は適正に保ち、定期的な点検や清掃が必要となります。


イ:正しい記述です。

高層ビルなどの一時に多量の水を使用する場合や使用水量の変動が大きい場合等は受水槽式給水となります。


ウ:この記述は誤りです。

×逆止弁

減圧弁・定流量弁

配水管の水圧が高いときは、減圧弁、定流量弁を設置する必要があります。


エ:この記述は誤りです。

×ポンプにより給水する方式

自然流下により給水する方式

高置水槽式は、受水槽に受水した後、高置水槽へ汲み上げ、自然流下により給水する方式です。

参考になった数0