給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問31 (給水装置計画論 問2)
問題文
ア 受水槽は、夏場の水温上昇や滞留時間の長時間化があること等が、需要者に水質に対する不安を抱かせる要因となっている。
イ 一時に多量の水を使用する場合、使用水量の変動が大きい場合等で、配水管の水圧低下を引き起こすおそれがあるときは、受水槽式給水とする。
ウ 配水管の水圧が高いときは、受水槽への流入時に給水管を流れる流量が過大となるため、逆止弁を設置する必要がある。
エ 高置水槽式は、受水槽に受水した後、高置水槽へ汲み上げ、ポンプにより給水する方式である。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問31(給水装置計画論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 受水槽は、夏場の水温上昇や滞留時間の長時間化があること等が、需要者に水質に対する不安を抱かせる要因となっている。
イ 一時に多量の水を使用する場合、使用水量の変動が大きい場合等で、配水管の水圧低下を引き起こすおそれがあるときは、受水槽式給水とする。
ウ 配水管の水圧が高いときは、受水槽への流入時に給水管を流れる流量が過大となるため、逆止弁を設置する必要がある。
エ 高置水槽式は、受水槽に受水した後、高置水槽へ汲み上げ、ポンプにより給水する方式である。
- ア:正 イ:正 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
- ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:正
- ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ア 受水槽は、夏場の水温上昇や滞留時間の長時間化があること等が、需要者に水質に対する不安を抱かせる要因となっている。
→記述の通りです。
イ 一時に多量の水を使用する場合、使用水量の変動が大きい場合等で、配水管の水圧低下を引き起こすおそれがあるときは、受水槽式給水とする。
→記述の通りです。
ウ 配水管の水圧が高いときは、受水槽への流入時に給水管を流れる流量が過大となるため、逆止弁を設置する必要がある。
→配水管の水圧が高いときは、減圧弁または定流量弁を設置する必要がある為、この記述は誤りです。
エ 高置水槽式は、受水槽に受水した後、高置水槽へ汲み上げ、ポンプにより給水する方式である。
→高置水槽式は、受水槽に受水した後、高置水槽へ汲み上げ、自然流下により給水する方式の為、この記述は誤りです。
こちらが正答肢です。
参考になった数59
この解説の修正を提案する
02
受水槽式給水に関する問題です。
受水槽式給水の種類は以下の3つです。
・ポンプ直送式
・高置水槽式
・圧力水槽式
受水槽式給水は配水管から送られた水を一度受水槽に貯めて、この受水槽から各戸や施設などの建物内へ給水する方式です。
不適当です。
ア:正〇
イ:正〇
ウ:正×
エ:誤〇
不適当です。
ア:正〇
イ:誤×
ウ:誤〇
エ:正×
不適当です。
ア:誤×
イ:正〇
ウ:正×
エ:正×
不適当です。
ア:誤×
イ:誤×
ウ:正×
エ:誤〇
記述の通り、適当です。
ア:正しい記述です。
消毒効果が失われるなどのリスクを考慮し、受水槽内の水位は適正に保ち、定期的な点検や清掃が必要となります。
イ:正しい記述です。
高層ビルなどの一時に多量の水を使用する場合や使用水量の変動が大きい場合等は受水槽式給水となります。
ウ:この記述は誤りです。
×逆止弁
〇減圧弁・定流量弁
配水管の水圧が高いときは、減圧弁、定流量弁を設置する必要があります。
エ:この記述は誤りです。
×ポンプにより給水する方式
〇自然流下により給水する方式
高置水槽式は、受水槽に受水した後、高置水槽へ汲み上げ、自然流下により給水する方式です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
受水槽式給水に関する問題です。
ア 正
受水槽は、夏場の水温上昇や滞留時間の長時間化があること等が、需要者に水質に対する不安を抱かせる要因となっている。
受水槽式給水は、配水管からの水を一旦受水槽に受け、受水槽からポンプでくみ上げて、給水する方式です。
くみ上げた給水で使用されず余った分は、返り管で受水槽に戻しますが、需要がほとんどないようなことが長いときは、受水槽の水は滞留することになり、水温上昇・長時間の滞留などで、受水槽の水が配水管からの水と入れ替わらないことから、水質が悪化するのではという不安を与える要因になります。
イ 正
一時に多量の水を使用する場合、使用水量の変動が大きい場合等で、配水管の水圧低下を引き起こすおそれがあるときは、受水槽式給水とする。
受水槽式給水は、配水管の水圧が変動しても、給水圧と給水量が一定に保持でき、一時的にに多量の水を使用できること、断水や災害時に給水が可能なこと、建物内の水使用の変動を抑え配水施設負荷軽減できること、などの理由から使用されます。
次のような場合に、受水槽式とすることの要求があります。
1) 病院などで災害時や事故等で、水道断減水が起きても、給水確保が必要とする場合。
2) 一時的に多量の水を使用するときや使用水量の変動が大きいときなど、配水管の水圧の低下が起こる場合。
3) 配水管の水圧変動などに関係なく、いつも一定の水量と水圧が必要な場合。
ウ 誤
配水管の水圧が高いときは、受水槽への流入時に給水管を流れる流量が過大となるため、
逆止弁減圧弁や定流量弁を設置する必要がある。配水管の水圧が高い場合、受水槽への流入する水に対し、給水管を流れる流量が過大となるようなときには、水道メータの性能や受水槽のレベル上昇などの支障を与えることがあり、対応として、減圧弁や定流量弁を設置することが必要です。
エ 誤
高置水槽式は、受水槽に受水した後、
高置水槽へ汲み上げ、ポンプにより高置水槽へ汲み上げ、高置水槽から自然落下によって給水する方式である。高置水槽式は、受水槽を設けて、配水管からの水を一旦受水槽に受水した後で、ポンプで高置水槽へ汲み上げて水を貯留し、高置水槽から、自然流下によって建物の各階の需要者に、給水する方式です。
正
冒頭解説どおり、ア:正、イ:正、ウ:誤、エ:誤 となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する