問題

給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問32(給水装置計画論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

直結給水システムの計画・設計に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 直結加圧形ポンプユニット1台では給水が不可能な大規模な集合住宅等への給水形態は、複数の直結加圧形ポンプユニットを直列又は並列に設置する。
  • 直結加圧形ポンプユニットは、算定した一日使用水量が給水装置に流れたとき、その末端最高位の給水用具に一定の余裕水頭を加えた高さまで水位を確保する能力を持ち、安定かつ効率的な性能の機種を選定する。
  • 直結加圧形ポンプユニットに近接して設置する逆流防止器の形式は、当該水道事業者の直結給水システムの基準等による。
  • 直結給水システムの逆流防止措置については、配水管側への逆流防止、建物内の逆流防止、末端給水用具の逆流防止のそれぞれに対応した措置を講ずる必要がある。
  • 給水装置工事主任技術者は、3階建以上の建物へ直結給水を行う場合、事前協議から給水装置の設計・施工までを、当該水道事業者の直結給水システムの基準等に従って行う。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

直結給水システムの計画・設計に関して、内容を押さえておきましょう。

選択肢1. 直結加圧形ポンプユニット1台では給水が不可能な大規模な集合住宅等への給水形態は、複数の直結加圧形ポンプユニットを直列又は並列に設置する。

記述の通りです。

選択肢2. 直結加圧形ポンプユニットは、算定した一日使用水量が給水装置に流れたとき、その末端最高位の給水用具に一定の余裕水頭を加えた高さまで水位を確保する能力を持ち、安定かつ効率的な性能の機種を選定する。

直結加圧形ポンプユニットは、算定した同時使用水量が給水装置に流れたとき、その末端最高位の給水用具に一定の余裕水頭を加えた高さまで水位を確保する能力を持ち、安定かつ効率的な性能の機種を選定する為、この記述は誤りです。

選択肢3. 直結加圧形ポンプユニットに近接して設置する逆流防止器の形式は、当該水道事業者の直結給水システムの基準等による。

記述の通りです。

選択肢4. 直結給水システムの逆流防止措置については、配水管側への逆流防止、建物内の逆流防止、末端給水用具の逆流防止のそれぞれに対応した措置を講ずる必要がある。

記述の通りです。

選択肢5. 給水装置工事主任技術者は、3階建以上の建物へ直結給水を行う場合、事前協議から給水装置の設計・施工までを、当該水道事業者の直結給水システムの基準等に従って行う。

記述の通りです。

参考になった数74

02

直結給水システムの計画・設計に関する問題は、定期的に出題される傾向があります。勉強範囲が他よりも狭いため、出題される設問も同じ記述または文章を変更して出題のケースもあります。要点を覚えて解答しましょう。

選択肢1. 直結加圧形ポンプユニット1台では給水が不可能な大規模な集合住宅等への給水形態は、複数の直結加圧形ポンプユニットを直列又は並列に設置する。

設問の通り、適当です。

 

ビルなどの高層階に水を送る場合、複数の直結加圧形ポンプユニットを直列又は並列に設置します。

 

なお、この記述は過去の問題で何度か文章を変更して出題されているため、記述をよく確認して解答しましょう。

選択肢2. 直結加圧形ポンプユニットは、算定した一日使用水量が給水装置に流れたとき、その末端最高位の給水用具に一定の余裕水頭を加えた高さまで水位を確保する能力を持ち、安定かつ効率的な性能の機種を選定する。

不適当です。

 

×一日使用水量

同時使用水量

 

直結加圧形ポンプユニットは、算定した同時使用水量が給水装置に流れてきたとき、その末端最高位の給水用具に一定の余裕水頭を加えた高さまで水位を確保する能力を持ち、安定かつ効率的な性能の機種を選定します。

選択肢3. 直結加圧形ポンプユニットに近接して設置する逆流防止器の形式は、当該水道事業者の直結給水システムの基準等による。

設問の通り、適当です。

 

直結加圧形ポンプユニットに近接して設置する逆流防止器の形式は、当該水道事業者の直結給水システムの基準等に従い決定されます。

 

なお、この記述は過去の問題で何度か文章を変更して出題されているため、記述をよく確認して解答しましょう。

選択肢4. 直結給水システムの逆流防止措置については、配水管側への逆流防止、建物内の逆流防止、末端給水用具の逆流防止のそれぞれに対応した措置を講ずる必要がある。

設問の通り、適当です。

 

建物によっては末端給水用具の上流側へ逆流防止性能を有する給水用具を設置や吐水口空間を確保など、それぞれに対応した措置を講ずる必要があります。

選択肢5. 給水装置工事主任技術者は、3階建以上の建物へ直結給水を行う場合、事前協議から給水装置の設計・施工までを、当該水道事業者の直結給水システムの基準等に従って行う。

設問の通り、適当です。

 

受水槽式から直結式に切り替える場合、給水装置の計画・施工までを事前協議し、基準に従って行う必要があります。

 

なお、この記述は過去の問題で何度か文章を変更して出題されているため、記述をよく確認して解答しましょう。

参考になった数1

03

直結給水システムの計画・設計に関する問題です。

選択肢1. 直結加圧形ポンプユニット1台では給水が不可能な大規模な集合住宅等への給水形態は、複数の直結加圧形ポンプユニットを直列又は並列に設置する。

問題文の内容通りです

 

1台では給水ができない場合の対応として、ポンプ台数を増やして、圧力と流量を増やす方式があります。

1) 増圧直結給水方式-直列多段方式は、増圧ポンプを直列に設置して、給水する方式で、高層階への直結給水システムとなります。

2) 増圧直結給水方式-並列方式は、増圧ポンプを並列に設置して、給水する方式で、大規模な集合住宅などへの直結給水システムとなります。

選択肢2. 直結加圧形ポンプユニットは、算定した一日使用水量が給水装置に流れたとき、その末端最高位の給水用具に一定の余裕水頭を加えた高さまで水位を確保する能力を持ち、安定かつ効率的な性能の機種を選定する。

直結加圧形ポンプユニットは、算定した同時使用水量が給水装置に流れたとき、その末端最高位の給水用具に一定の余裕水頭を加えた高さまで水位を確保する能力を持ち、安定かつ効率的な性能の機種を選定する

 

直結式給水方式の計画使用水量は、給水用具が同時使用したときの割合を考慮し、実態に合った水量の設定が必要です。計画使用水量は、同時使用水量から求めます

計画使用水量から、ポンプの実揚程、圧力損失、余裕水頭、配管口径などが計算されます。

選択肢3. 直結加圧形ポンプユニットに近接して設置する逆流防止器の形式は、当該水道事業者の直結給水システムの基準等による。

問題文の内容通りです

 

増圧給水設備は、ポンプ設備と減圧式逆流防止装置により構成され、減圧式逆流防止装置は、止水栓・仕切弁・ストレーナ・減圧式逆流防止器で構成され、減圧式逆流防止器は、日本水道協会規格品に適合した性能のものを使います。

選択肢4. 直結給水システムの逆流防止措置については、配水管側への逆流防止、建物内の逆流防止、末端給水用具の逆流防止のそれぞれに対応した措置を講ずる必要がある。

問題文の内容通りです

 

逆流防止措置とは、直結給水システムが負圧あるいは逆圧が起こったときに、生じる逆流を防止する措置のことです。

逆流防止措置のシステム構成の例として次のようなシステムで構成されます。

逆流防止措置システムの構成は、次のようになります。

・配水管からポンプまでの主管に設置する逆流防止用具

・建屋内の給水配管からなる立管頂部に設置する吸排気用具

・建屋内の給水配管からなる立管から各住戸への給水管の分岐高さの確保

・建屋内の給水配管からなる各住戸の給水用用具部に設置する逆流防止用具

・末端給水用具の逆流防止措置

(給水工事技術振興財団  直結給水における逆流防止システム設置ガイド  建屋図参照)

選択肢5. 給水装置工事主任技術者は、3階建以上の建物へ直結給水を行う場合、事前協議から給水装置の設計・施工までを、当該水道事業者の直結給水システムの基準等に従って行う。

問題文の内容通りです

 

給水装置工事主任技術者の職務は、水道法、水道法施行規則で定められています。

「水道法第25の4(給水装置工事主任技術者)」

【 給水装置工事主任技術者は、次の職務を誠実に行います。

1) 給水装置工事の技術上管理

2) 給水装置工事従事者の技術上の指導監督

3) 給水装置工事に関する給水装置構造と材質が、基準に適合していることの確認

4) 省令で定める職務

・配水管を分岐し、給水管設置工事の施行に当たっての、配水管位置の確認の連絡調整

・工法・工期・他の工事上条件との連絡調整

・給水装置工事完了時の連絡 】

 

3階建以上の建物へ直結給水を行う場合、給水装置工事主任技術者は、問題文にあることが、職務です

参考になった数0