給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問32 (給水装置計画論 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問32(給水装置計画論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

直結給水システムの計画・設計に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 直結加圧形ポンプユニット1台では給水が不可能な大規模な集合住宅等への給水形態は、複数の直結加圧形ポンプユニットを直列又は並列に設置する。
  • 直結加圧形ポンプユニットは、算定した一日使用水量が給水装置に流れたとき、その末端最高位の給水用具に一定の余裕水頭を加えた高さまで水位を確保する能力を持ち、安定かつ効率的な性能の機種を選定する。
  • 直結加圧形ポンプユニットに近接して設置する逆流防止器の形式は、当該水道事業者の直結給水システムの基準等による。
  • 直結給水システムの逆流防止措置については、配水管側への逆流防止、建物内の逆流防止、末端給水用具の逆流防止のそれぞれに対応した措置を講ずる必要がある。
  • 給水装置工事主任技術者は、3階建以上の建物へ直結給水を行う場合、事前協議から給水装置の設計・施工までを、当該水道事業者の直結給水システムの基準等に従って行う。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

直結給水システムの計画・設計に関して、内容を押さえておきましょう。

選択肢1. 直結加圧形ポンプユニット1台では給水が不可能な大規模な集合住宅等への給水形態は、複数の直結加圧形ポンプユニットを直列又は並列に設置する。

記述の通りです。

選択肢2. 直結加圧形ポンプユニットは、算定した一日使用水量が給水装置に流れたとき、その末端最高位の給水用具に一定の余裕水頭を加えた高さまで水位を確保する能力を持ち、安定かつ効率的な性能の機種を選定する。

直結加圧形ポンプユニットは、算定した同時使用水量が給水装置に流れたとき、その末端最高位の給水用具に一定の余裕水頭を加えた高さまで水位を確保する能力を持ち、安定かつ効率的な性能の機種を選定する為、この記述は誤りです。

選択肢3. 直結加圧形ポンプユニットに近接して設置する逆流防止器の形式は、当該水道事業者の直結給水システムの基準等による。

記述の通りです。

選択肢4. 直結給水システムの逆流防止措置については、配水管側への逆流防止、建物内の逆流防止、末端給水用具の逆流防止のそれぞれに対応した措置を講ずる必要がある。

記述の通りです。

選択肢5. 給水装置工事主任技術者は、3階建以上の建物へ直結給水を行う場合、事前協議から給水装置の設計・施工までを、当該水道事業者の直結給水システムの基準等に従って行う。

記述の通りです。

参考になった数71

02

直結給水システムの計画・設計に関する問題は、定期的に出題される傾向があります。勉強範囲が他よりも狭いため、出題される設問も同じ記述または文章を変更して出題のケースもあります。要点を覚えて解答しましょう。

選択肢1. 直結加圧形ポンプユニット1台では給水が不可能な大規模な集合住宅等への給水形態は、複数の直結加圧形ポンプユニットを直列又は並列に設置する。

設問の通り、適当です。

 

ビルなどの高層階に水を送る場合、複数の直結加圧形ポンプユニットを直列又は並列に設置します。

 

なお、この記述は過去の問題で何度か文章を変更して出題されているため、記述をよく確認して解答しましょう。

選択肢2. 直結加圧形ポンプユニットは、算定した一日使用水量が給水装置に流れたとき、その末端最高位の給水用具に一定の余裕水頭を加えた高さまで水位を確保する能力を持ち、安定かつ効率的な性能の機種を選定する。

不適当です。

 

×一日使用水量

同時使用水量

 

直結加圧形ポンプユニットは、算定した同時使用水量が給水装置に流れてきたとき、その末端最高位の給水用具に一定の余裕水頭を加えた高さまで水位を確保する能力を持ち、安定かつ効率的な性能の機種を選定します。

選択肢3. 直結加圧形ポンプユニットに近接して設置する逆流防止器の形式は、当該水道事業者の直結給水システムの基準等による。

設問の通り、適当です。

 

直結加圧形ポンプユニットに近接して設置する逆流防止器の形式は、当該水道事業者の直結給水システムの基準等に従い決定されます。

 

なお、この記述は過去の問題で何度か文章を変更して出題されているため、記述をよく確認して解答しましょう。

選択肢4. 直結給水システムの逆流防止措置については、配水管側への逆流防止、建物内の逆流防止、末端給水用具の逆流防止のそれぞれに対応した措置を講ずる必要がある。

設問の通り、適当です。

 

建物によっては末端給水用具の上流側へ逆流防止性能を有する給水用具を設置や吐水口空間を確保など、それぞれに対応した措置を講ずる必要があります。

選択肢5. 給水装置工事主任技術者は、3階建以上の建物へ直結給水を行う場合、事前協議から給水装置の設計・施工までを、当該水道事業者の直結給水システムの基準等に従って行う。

設問の通り、適当です。

 

受水槽式から直結式に切り替える場合、給水装置の計画・施工までを事前協議し、基準に従って行う必要があります。

 

なお、この記述は過去の問題で何度か文章を変更して出題されているため、記述をよく確認して解答しましょう。

参考になった数0