給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問35 (給水装置計画論 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問35(給水装置計画論 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

図-1に示す直結式給水による2階建て戸建て住宅で、口径決定の算出に必要となる全所要水頭の算出方法について示した次の説明文及び計算表の内に入る数値の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
なお、各給水用具の計画使用水量、損失水頭は表-1及び表-2、給水管の動水勾配は表-3のとおりとする。

【算出手順】
①はじめに、各区間の口径を図-1のように給水本管を20mm、各給水装置への分岐は13mmと仮定する。
②次に区間における流量について表-1より同時使用水量を考慮し算出すると、A~E間及びE~J間は12L/min、C~H間及びH~J間は20L/min、J~K間は32L/minとなる。
③次に分岐点Jにおける2階部分及び1階部分の所要水頭をそれぞれ算出し、その大きい方の値がその分岐点における所要水頭となる。
④2階部分の所要水頭については、表-4より約( ア )となり、1階部分の所要水頭については、同じく表-5より、約( イ )となる。そのため分岐点Jにおける所要水頭は約( ウ )となる。
⑤最後にJ~K間の所要水頭については、表-6より5.2となり、給水装置全体の全所要水頭は約( エ )となる。
問題文の画像
  • ア:4.2  イ:4.8  ウ:4.8  エ:10.0
  • ア:4.2  イ:4.8  ウ:4.2  エ:9.4
  • ア:3.6  イ:4.2  ウ:4.2  エ:9.4
  • ア:3.6  イ:4.2  ウ:3.6  エ:8.8

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

④2階部分の所要水頭については、表-4より約4.2となり、1階部分の所要水頭については、同じく表-5より、約4.8となります。そのため分岐点Jにおける所要水頭は約4.8となります。
⑤最後にJ~K間の所要水頭については、表-6より5.2となり、給水装置全体の全所要水頭は約10・0となります。

選択肢1. ア:4.2  イ:4.8  ウ:4.8  エ:10.0

こちらが正答肢です。

参考になった数27

02

全所要水頭を求める計算問題ですが、今回は計算しながら穴埋めする形になります。

なお、表-6の通り、給水管J~K間の計算はすでに表に記載しているため、A~Jの数値を求めましょう。

表-4と表-5の数値を求めることで、答えが導かれます。
なお、表では損失水頭が㎜ではなくmで表記されているため、

例)A-Eの損失水頭

230×1.0=230㎜

230÷1000=0.23m

のように1000で割る必要があります。

 

ア:4.2

※表通り計算すると4.19ですが、問題文を読むと約がついているため、四捨五入で約4.2とします。イウエも、同じように計算していきましょう。

イ:4.8

ウ:4.8

エ:10.0

区間

流量

(L/min)

口径

(㎜)

動水勾配

(‰)

a

延長

(m)

b

損失水頭

(m)

c

立上高

(m)

d

所要水頭

(m)

e⁼c+d

A1213給水用具の損失水頭0.800.8
A-E12132301.00.231.01.23
E-G1220402.00.0800.08
G-J1220402.00.082.02.08
      4.19

 

区間

流量

(L/min)

口径

(㎜)

動水勾配

(‰)

a

延長

(m)

b

損失水頭

(m)

c

立上高

(m)

d

所要水頭

(m)

e⁼c+d

C2013給水用具の損失水頭2.102.1
C-H20136001.50.91.52.4
H-J2020804.00.3200.32
      4.82

選択肢1. ア:4.2  イ:4.8  ウ:4.8  エ:10.0

記述の通り、適当です。

 

~①②③問題文省略~

④2階部分の所要水頭については、表-4より約ア:4.2となり、1階部分の所要水頭については、同じく表-5より、約イ4.8となる。そのため分岐点Jにおける所要水頭は約ウ:4.8となる。
⑤最後にJ~K間の所要水頭については、表-6より5.2となり、給水装置全体の全所要水頭は約エ:10.0となる。

 

参考になった数0