給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問45 (給水装置の概要 問5)
問題文
ア 定流量弁は、オリフィス、ニードル式、ばね式等による流量調整機構によって、一次側の圧力にかかわらず流量が一定になるように調整する給水用具である。
イ 空気弁は、管頂部に設置し、管内に停滞した水を自動的に排出する機能を持った給水用具である。
ウ 吸排気弁は、給水立て管頂部に設置され、管内に負圧が生じた場合に自動的に多量の空気を吸気して給水管内の負圧を解消する機能を持った給水用具である。
エ 逆止弁付メーターパッキンは、配管接合部をシールするメーター用パッキンにスイング式の逆流防止弁を兼ね備えた給水用具である。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問45(給水装置の概要 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 定流量弁は、オリフィス、ニードル式、ばね式等による流量調整機構によって、一次側の圧力にかかわらず流量が一定になるように調整する給水用具である。
イ 空気弁は、管頂部に設置し、管内に停滞した水を自動的に排出する機能を持った給水用具である。
ウ 吸排気弁は、給水立て管頂部に設置され、管内に負圧が生じた場合に自動的に多量の空気を吸気して給水管内の負圧を解消する機能を持った給水用具である。
エ 逆止弁付メーターパッキンは、配管接合部をシールするメーター用パッキンにスイング式の逆流防止弁を兼ね備えた給水用具である。
- (ア) 正 (イ) 誤 (ウ) 正 (エ) 誤
- (ア) 正 (イ) 誤 (ウ) 誤 (エ) 誤
- (ア) 誤 (イ) 正 (ウ) 正 (エ) 正
- (ア) 誤 (イ) 誤 (ウ) 正 (エ) 正
- (ア) 正 (イ) 正 (ウ) 誤 (エ) 正
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
「(ア)正(イ)誤(ウ)正(エ)誤」の組み合わせが適当です。
この問題は、給水用具のはたらきの違いを正しく覚えているかを見る問題です。特に大切なのは、定流量弁は流量を一定にする用具、空気弁は水ではなく空気を出す用具、吸排気弁は負圧のときに空気を取り入れる用具、そして逆止弁付メーターパッキンはスイング式ではなくスプリングを使う構造であることです。
ア
これは正しい記述です。
定流量弁は、オリフィス、ニードル式、ばね式などの流量調整機構によって、一次側の圧力にかかわらず流量が一定になるように調整する給水用具です。問題文の説明は、この定流量弁の基本的な内容に合っています。
イ
これは誤りです。
空気弁は、管頂部などにたまった空気を自動的に排出するための給水用具です。問題文では、停滞した水を自動的に排出するとありますが、ここが違います。停滞した水を出しやすくするには、別に排水のためのしくみを考える必要があります。つまり、空気弁の役目は水を出すことではなく、空気を出すことです。
ウ
これは正しい記述です。
吸排気弁は、給水立て管頂部に設置され、管内に負圧が生じたときに、多量の空気を自動的に吸い込んで負圧を解消する給水用具です。問題文の説明は、そのまま吸排気弁のはたらきを表しています。
エ
これは誤りです。
逆止弁付メーターパッキンは、メーターまわりの接合部をシールしながら逆流防止のはたらきも持つ用具ですが、資料では構成部品として弁体とスプリングが示されています。つまり、問題文のようなスイング式ではありません。ここが誤りです。
この問題では、次のように整理すると覚えやすいです。
・定流量弁は、圧力が変わっても流量を一定にする用具です。
・空気弁は、管の中の空気を出す用具です。
・吸排気弁は、負圧のときに空気を取り入れて管を守る用具です。
・逆止弁付メーターパッキンは、スプリングを使う構造で、スイング式ではありません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問44)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問46)へ