給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問14 (給水装置工事法 問14)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問14(給水装置工事法 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

止水栓の設置及び給水管の布設に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか
  • 止水栓は、給水装置の維持管理上支障がないよう、メーターます又は専用の止水栓きょう内に収納する。
  • 給水管が水路を横断する場所にあっては、原則として水路の下に給水管を設置する。やむを得ず水路の上に設置する場合には、高水位(H.W.L)より下の高さに設置する。
  • 給水管を建物の柱や壁等に沿わせて配管する場合には、外圧、自重、水圧等による振動やたわみで損傷を受けやすいので、クリップ等のつかみ金具を使用し、管を1〜2mの間隔で建物に固定する。
  • 給水管は他の埋設物(埋設管、構造物の基礎等)より30cm以上の間隔を確保し配管することを原則とする。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【解答 : 2 】

1、3、4 : 記述のとおりです。

2 : 誤りです。
水路等を横断する場所にあっては、原則として水路等の下に給水装置を設置することとし、やむを得ず水路等の上に設置する場合には、高水位以上の高さに設置し、かつ、さや管等による防護措置を講じること、とされています。

したがって、答えは【2】となります。

参考になった数64

02

問題文より不適切なものを選択とあります。

選択肢2. 給水管が水路を横断する場所にあっては、原則として水路の下に給水管を設置する。やむを得ず水路の上に設置する場合には、高水位(H.W.L)より下の高さに設置する。

給水管が水路を横断する場所にあっては、原則として水路の下に給水管を設置する。やむを得ず水路の上に設置する場合には、高水位(H.W.L)よりの高さに設置するとありますが、給水管が水路(下水開きょ、暗きょ)等を横断するときは、原則として伏せ越し(水路の下)とする。やむを得ず露出配管とするときは、さや管等による防護措置を講じて、高水位(H.W.L)より更に計算式より算出した余裕高より上に設置する必要があります。

(参考:のうぎょうとぼく)

参考になった数18

03

止水栓の設置及び給水管の布設に関する問題です。

選択肢1. 止水栓は、給水装置の維持管理上支障がないよう、メーターます又は専用の止水栓きょう内に収納する。

問題文の内容通りです

 

止水栓の設置は、次の方式とします。

1) 止水栓(仕切弁)は、外力からの損傷防止、開閉操作容易性、敷地部分の水道メータ上流給水管損傷防止などを考慮し、敷地部分の道路境界線近くへの設置を、原則とします。

 

2) 止水栓は、維持管理上の支障を考慮し、メ-タますか専用きょう内に収納します

止水栓きょうの設置では、周囲に沈下などが起らないように、十分に締め固めを行って、堅固な状態とします。

選択肢2. 給水管が水路を横断する場所にあっては、原則として水路の下に給水管を設置する。やむを得ず水路の上に設置する場合には、高水位(H.W.L)より下の高さに設置する。

給水管が水路を横断する場所にあっては、原則として水路の下に給水管を設置する。やむを得ず水路の上に設置する場合には、高水位(H.W.L)以上の高さに設置する

 

給水管が水路を横断するときは、原則、水路下に給水装置を設置します。

やむを得ず、水路を上越しで設置するときは、高水位以上の高さに設置し、さらに、金属製さや管を使って防護措置を講じます。

選択肢3. 給水管を建物の柱や壁等に沿わせて配管する場合には、外圧、自重、水圧等による振動やたわみで損傷を受けやすいので、クリップ等のつかみ金具を使用し、管を1〜2mの間隔で建物に固定する。

問題文の内容通りです

 

給水管の損傷防止として、建物の柱や壁に添わせて配管するときは、外力・自重・水圧などによる振動やたわみの影響で、損傷を受けやすいため、管を、クリップなどのつかみ金具を用い、1~2m 間隔で建物に固定します。

給水栓取付け部分は、特に損傷しやすいため、堅固に取付けます。

選択肢4. 給水管は他の埋設物(埋設管、構造物の基礎等)より30cm以上の間隔を確保し配管することを原則とする。

問題文の内容通りです

 

給水管布設するときに、他の埋設物に近接するときは、接触点付近の集中荷重や、他の埋設物や給水管の漏水によるサンドブラスト現象で、管に損傷を与えるおそれがあります。

これらの事故を、未然防止するのと、修理作業を考慮し、給水管は、他の埋設物より 30 cm 以上の間隔を確保して配管します。

 

やむを得ず間隔がとれないで近接した配管となるときには、給水管に発泡スチロールやポリエチレンフォームを施して、損傷防止を図ります。

 

なお、サンドブラスト現象とは、水道管から漏水した水の水圧で、周辺の土砂を巻き込んで、近接する他の埋設管(ガス管・下水道管・電力や通信管など)に対し、1 点に集中して衝突して研磨を進め、最終的に穴を開けて損傷させる現象のことです。

参考になった数0