問21 (給水装置の構造及び性能 問21)
問題文
ア 給水管と井戸水配管を直接連結する場合、仕切弁や逆止弁を設置する。
イ クロスコネクションは、水圧状況によって給水装置内に工業用水、排水、ガス等が逆流するとともに、配水管を経由して他の需要者にまでその汚染が拡大する非常に危険な配管
である。
ウ 一時的な仮設であれば、給水装置とそれ以外の水管を直接連結することができる。
エ クロスコネクションの多くは、井戸水、工業用水及び事業活動で用いられている液体の管と給水管を接続した配管である。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問21(給水装置の構造及び性能 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 給水管と井戸水配管を直接連結する場合、仕切弁や逆止弁を設置する。
イ クロスコネクションは、水圧状況によって給水装置内に工業用水、排水、ガス等が逆流するとともに、配水管を経由して他の需要者にまでその汚染が拡大する非常に危険な配管
である。
ウ 一時的な仮設であれば、給水装置とそれ以外の水管を直接連結することができる。
エ クロスコネクションの多くは、井戸水、工業用水及び事業活動で用いられている液体の管と給水管を接続した配管である。
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
クロスコネクションとは、水道の給水管と、井戸水などの水道以外の管が直接連結されていることをいいます。
汚染された水が逆流する可能性があるため、クロスコネクションは、水道法により固く禁じられています。
イ、エ:正しい。記述のとおりです。
ア:誤り。
仕切弁や逆止弁を取り付けたとしても、故障や操作不良によって、井戸水などが本管に逆流する可能性があるため、直接連結自体してはいけません。
ウ:誤り。
上記アのとおり、一時的な仮設でも直接連結してはいけません。
したがって、答えは【3】になります。
〜以下、抜粋〜
【水道法】
(給水装置の構造及び材質)
第十六条
水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
【水道法施行令】
(給水装置の構造及び材質の基準)
第六条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
一〜五(略)
六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
02
クロスコネクションとは、給水管と水道水以外の管が直接連結されていることをいいます。
水道の給水管と水道水以外の管が接続されていると、給水管内に工業用水、排水などが逆流し
他の需要者にまでその汚染が拡大する非常に危険な配管となります。
そのため、クロスコネクションは水道法により禁止されております。
各選択肢を確認していきます。
ア、給水管と井戸水配管を直接連結することは禁止されているため、この選択肢は誤りです。
イ、記述の通りです。
ウ、一時的な仮設でも直接連結は禁止されているため、この選択肢は誤りです。
エ、記述の通りです。
こちらが正答肢です。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
クロスコネクションに関する問題です。
ア 誤
「給水管と井戸水配管 は直接連結をしてはならない。
を直接連結する場合、仕切弁や逆止弁を設置しても連結になるする。」「水道法施行令第6条(給水装置の構造及び材質の基準)」
【 給水装置の構造及び材質は、次のとおりです。
第1項第6号:給水装置以外の水管や他の設備に、直接連結されてはいけません。 】
1つの給水装置に、他の管や設備や施設に接合することは、クロスコネクション(誤接合)といい、水道以外の配管との誤接合では、水道水中に排水・化学薬品・ガスなどが混入するおそれがあり、安全な水の確保のため、給水装置と給水装置以外の水管・他の設備との直接連結は、絶対に避けます。
安全な水道水の確保のため、給水装置と給水装置以外の水管や他の設備とは、仕切弁や逆止弁が介在しても、あるいは一時的な仮設であっても、これを直接連結することは、絶対に行ってはなりません。
給水装置と接続されやすい配管は、次のように例示できます。
1) 井戸水、工業用水、再生利用水の配管 2) 受水槽以下の配管
3) プール、浴場等の循環用の配管 4) 水道水以外の給湯配管
5) 水道水以外のスプリンクラ配管 6) ポンプの呼び水配管
7) 雨水管 8) 冷凍機の冷却水配管
イ 正
「クロスコネクションは、水圧状況によって給水装置内に工業用水、排水、ガス等が逆流するとともに、配水管を経由して他の需要者にまでその汚染が拡大する非常に危険な配管である。」
給水装置で得られる水の水圧や安定した水質・水温は、事業活動では利用価値が高く、薬品や水質を汚染する物質を扱う設備や、井戸水配管・工業用水管・他の水管のバックアップ用として接続されることがあり、これがクロスコネクションです。
クロスコネクションは、双方の水圧状況によっては、給水装置内に工業用水・排水・化学薬品・ガス等が逆流し、配水管経由で、他の需要者にまで汚染拡大が起こる非常に危険な配管です。
ウ 誤
「一時的な仮設であっても
あれば、給水装置とそれ以外の水管を直接連結することはできないができる。」安全な水道水の確保のため、給水装置と給水装置以外の水管や他の設備とは、仕切弁や逆止弁が介在しても、あるいは一時的な仮設であっても、これを直接連結することは、絶対に行ってはなりません。
エ 正
「クロスコネクションの多くは、井戸水、工業用水及び事業活動で用いられている液体の管と給水管を接続した配管である。」
クロスコネクションの多くは、井戸水・工業用水・受水槽以下の配管・事業活動で用いられている液体の管、と接続した配管です。
正
冒頭解説のように、ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正 となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問20)へ
平成30年度(2018年) 問題一覧