給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問39(給水装置工事事務論 問39) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置工事における給水装置工事主任技術者(以下、本問においては「主任技術者」という。)の職務に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか
  • 主任技術者は、給水装置工事の事前調査において、酸・アルカリに対する防食、凍結防止等の工事の必要性の有無を調べる必要がある。
  • 主任技術者は、施主から使用を指定された給水管や給水用具等の資機材が、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の性能基準に適合していない場合でも、現場の状況から主任技術者の判断により、その資機材を使用することができる。
  • 主任技術者は、道路下の配管工事について、通行者及び通行車両の安全確保のほか、水道以外のガス管、電力線及び電話線等の保安について万全を期す必要がある。
  • 主任技術者は、自ら又はその責任のもと信頼できる現場の従事者に指示することにより、適正な竣工検査を確実に実施しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

【解答:2】

選択肢1、3、4:適当。記述のとおりです。

選択肢2:不適当。
主任技術者は、給水用具等の資機材が、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の性能基準に適合していない場合は、その資機材を使用してはいけません。

したがって、答えは【2】になります。

参考になった数19

02

不適当なのは、「施主から使用を指定された給水管や給水用具等の資機材が、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の性能基準に適合していない場合でも、現場の状況から主任技術者の判断により、その資機材を使用することができる。」という記述です。

給水装置工事主任技術者には、給水装置が構造・材質基準に適合していることを確認する職務があります。基準に合わない資機材を、現場判断だけで使うことはできません。市の指針でも、基準に適合しない材料を施主が希望しても使用せず、その理由を説明して理解を得ることが必要とされています。

選択肢1. 主任技術者は、給水装置工事の事前調査において、酸・アルカリに対する防食、凍結防止等の工事の必要性の有無を調べる必要がある。

この記述は適切です。
主任技術者は、工事の前に現場を調べ、必要な対策があるかを確認しなければなりません。浜松市の指針でも、事前調査では油類の浸透防止、酸又はアルカリに対する防食、凍結防止などの必要性を調査するとされています。

 

選択肢2. 主任技術者は、施主から使用を指定された給水管や給水用具等の資機材が、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の性能基準に適合していない場合でも、現場の状況から主任技術者の判断により、その資機材を使用することができる。

この記述は不適当です。
主任技術者は、給水装置が構造・材質基準に適合していることを確認する立場です。久留米市の資料では、基準に適合した給水管や給水用具を用いなければならず、施主が希望する給水用具でも、基準に適合しないなら使用しないことを説明して理解を得るとされています。つまり、現場の判断だけで基準外の資機材を使うことはできません。

選択肢3. 主任技術者は、道路下の配管工事について、通行者及び通行車両の安全確保のほか、水道以外のガス管、電力線及び電話線等の保安について万全を期す必要がある。

この記述は適切です。
道路の下で工事をするときは、道を通る人や車だけでなく、周りにあるほかの埋設物にも気をつける必要があります。久留米市の資料でも、道路下の配管工事では、通行者の安全の確保とあわせて、ガス管や電線、電話線などの保安について万全を期す必要があるとされています。

選択肢4. 主任技術者は、自ら又はその責任のもと信頼できる現場の従事者に指示することにより、適正な竣工検査を確実に実施しなければならない。

この記述は適切です。
竣工検査は、工事が終わったあとに、その給水装置がきちんと基準に合っているかを確かめる大事な検査です。久留米市の資料では、主任技術者は自ら、又はその責任のもと信頼できる現場の工事従事者に指示することにより、適正な竣工検査を確実に実施しなければならないとされています。

まとめ

この問題のポイントは、主任技術者は現場の責任者として、基準に合う工事を行わせる立場であるということです。
特に大切なのは、基準に合わない給水管や給水用具は使えないという点です。施主の希望があっても、それだけで使ってよいわけではありません。主任技術者は、事前調査、工事中の安全管理、工事従事者への指導、竣工検査まで一つひとつ確認しながら、安全で基準に合った給水装置にする役割を担っています。

 