給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問21 (給水装置の構造及び性能 問21)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問21(給水装置の構造及び性能 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置の構造及び材質の基準に定める耐圧に関する基準(以下、本問においては「耐圧性能基準」という。)及び厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験(以下、本問においては「耐圧性能試験」という。)に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 給水装置は、耐圧性能試験により 1.75 メガパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととされている。
  • 耐圧性能基準の適用対象は、原則としてすべての給水管及び給水用具であるが、大気圧式バキュームブレーカ、シャワーヘッド等のように最終の止水機構の流出側に設置される給水用具は、高水圧が加わらないことなどから適用対象から除外されている。
  • 加圧装置は、耐圧性能試験により 1.75 メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととされている。
  • パッキンを水圧で圧縮することにより水密性を確保する構造の給水用具は、耐圧性能試験により 1.75 メガパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じない性能を有するとともに、20 キロパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととされている。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

不適当なものは「加圧装置は、耐圧性能試験により 1.75 メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととされている。」です。

選択肢1. 給水装置は、耐圧性能試験により 1.75 メガパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととされている。

適当。

1.75MPaという試験水圧は、現在の日本の水道の使用圧力において加わり得る最大水圧として設定されています。

選択肢2. 耐圧性能基準の適用対象は、原則としてすべての給水管及び給水用具であるが、大気圧式バキュームブレーカ、シャワーヘッド等のように最終の止水機構の流出側に設置される給水用具は、高水圧が加わらないことなどから適用対象から除外されている。

適当。

高水圧が加わらないことと、最終の止水機構を閉止することで漏水等を防止できるなどの理由から、最終止水機構の流出側に設置される給水用具については耐圧性能は求めないこととされています。

選択肢3. 加圧装置は、耐圧性能試験により 1.75 メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととされている。

不適当。

加圧装置及び加圧装置の下流側に設置されている給水用具は、耐圧性能試験により【最大吐出圧力の静水圧を1分間】加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととされています。

選択肢4. パッキンを水圧で圧縮することにより水密性を確保する構造の給水用具は、耐圧性能試験により 1.75 メガパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じない性能を有するとともに、20 キロパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととされている。

適当。

水圧によって水密性を確保する構造の場合、むしろ低圧時に密着力が低下し漏水が生じる恐れがあるため、低水圧による試験も併せて行うことが定められています。

参考になった数153

02

不適当なものを選択する問題です。

選択肢1. 給水装置は、耐圧性能試験により 1.75 メガパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととされている。

適当です。

 

給水装置(貯湯湯沸器や加圧装置を除く)の耐圧性能試験では、1.75 MPaの静水圧を1分間加えることが基準とされています。

 

選択肢2. 耐圧性能基準の適用対象は、原則としてすべての給水管及び給水用具であるが、大気圧式バキュームブレーカ、シャワーヘッド等のように最終の止水機構の流出側に設置される給水用具は、高水圧が加わらないことなどから適用対象から除外されている。

適当です。

 

大気圧式バキュームブレーカやシャワーヘッドのように止水機構の流出側に設置され、高水圧がかからない器具は耐圧性能試験の対象から除外されます。

選択肢3. 加圧装置は、耐圧性能試験により 1.75 メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととされている。

不適当です。

 

加圧装置およびその下流側に設置される給水用具の耐圧性能試験においては、その種類や能力によって吐出圧力が異なるため、一律の数値を適用するのではなく、最大吐出圧力を基準とすると定められています。

そのため、最大吐出圧力の静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないことが正しいです。

選択肢4. パッキンを水圧で圧縮することにより水密性を確保する構造の給水用具は、耐圧性能試験により 1.75 メガパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じない性能を有するとともに、20 キロパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととされている。

適当です。

 

水圧が低い状態でも水漏れが発生しないことを確認するために、パッキンを水圧で押し付けて水密性を保つ構造の給水用具は通常の1.75 MPaの試験に加えて、20 kPaという低水圧での試験も行われます。

参考になった数28

03

給水装置の構造及び材質の基準に定める耐圧に関する基準(「耐圧性能基準」)及び厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験(「耐圧性能試験」)に関する問題です。

選択肢1. 給水装置は、耐圧性能試験により 1.75 メガパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととされている。

問題文の内容通りです

 

「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第1条(耐圧に関する基準)」

【 第1項:給水装置(加圧装置・加圧装置下流側設置の給水用具・熱交換器内の浴槽内水加熱用水路は除きます)は、耐圧に関する試験(「耐圧性能試験」)で、1.75 MPaの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ・変形・破損・他の異常を生じません。 】

選択肢2. 耐圧性能基準の適用対象は、原則としてすべての給水管及び給水用具であるが、大気圧式バキュームブレーカ、シャワーヘッド等のように最終の止水機構の流出側に設置される給水用具は、高水圧が加わらないことなどから適用対象から除外されている。

問題文の内容通りです

 

耐圧性能基準の適用対象は、原則、すべての給水管と給水用具ですが、大気圧式バキュームブレーカやシャワーヘッドのように、最終止水機構の流出側に設置される給水用具は、最終止水機構の閉止によって、漏水などを防止でき、高水圧が加わらないため、適用対象から除外しています

 

止水機構がある器具で、通常の使用状態では、器具流出側が大気に開口されていますが、2次側部分(例えば水栓カラン部分)も同様の考え方で、耐圧性能は求めません。

選択肢3. 加圧装置は、耐圧性能試験により 1.75 メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととされている。

加圧装置は、耐圧性能試験により 加圧装置の最大吐出圧力の静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととされている

 

「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第1条(耐圧に関する基準)」

【 第2号:加圧装置及び加圧装置下流側に設置の給水用具(次に挙げる要件を満たす給水用具設置のものに限ります)は、耐圧性能試験で、加圧装置の最大吐出圧力の静水圧を1分間加えたとき、水漏れ・変形・破損・他の異常を生じません。

イ 加圧装置を内蔵するもの。

ロ 減圧弁設置のもの。

ハ 減圧弁設置のものの、減圧弁下流側に加圧装置が設置されているもの。

ニ 加圧装置下流側に設置の給水用具で、減圧弁設置のものの、減圧弁を通さない水との接続がない構造のもの。 】

選択肢4. パッキンを水圧で圧縮することにより水密性を確保する構造の給水用具は、耐圧性能試験により 1.75 メガパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じない性能を有するとともに、20 キロパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととされている。

問題文の内容通りです

 

「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第1条(耐圧に関する基準)」

【 第4号:パッキンを水圧で圧縮して水密性を確保する構造の給水用具は、「1.75 MPaの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ・変形・破損・他の異常を生じない」性能を有し、耐圧性能試験で 20 kPaの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ・変形・破損・他の異常を生じません。 】

 

パッキンなどを水圧で接続部に密着させることで、水密性を保つ構造の伸縮継手や伸縮可とう継手は、低水圧時に密着力が低下して外部へ漏水するおそれがあり、20kPa の低水圧での試験も併せ行うことになっています。

 

なお、パッキンなどを使用する器具でも、ネジでパッキンを締め付け、水密性を確保しているときには、低水圧時に密着力が低下するおそれがなく、本規定の適用対象とはなりません。

参考になった数2