給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問16 (給水装置工事法 問7)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問16(給水装置工事法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するためその構造及び材質に応じた適切な接合が行われたものでなければならない。
  • 弁類(耐寒性能基準に規定するものを除く。)は、耐久性能基準に適合したものを用いる。
  • 給水管及び給水用具は、最終の止水機構の流出側に設置される給水用具を含め、耐圧性能基準に適合したものを用いる。
  • 配管工事に当たっては、管種、使用する継手、施工環境及び施工技術等を考慮し、最も適当と考えられる接合方法及び工具を用いる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題は「不適当なもの」を選択するものです。

選択肢1. 給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するためその構造及び材質に応じた適切な接合が行われたものでなければならない。

これは「正しい」です。

 

給水管の接合には一般的に3種類あります。ねじ込み式、溶接式、そしてフランジ式です。例えばねじ込み式はねじ込んで接続するので、現場での作業が可能になります。例えば高い圧力がかかるような給水管だと、溶接式を選択します。例えばフランジ式は取り外しや交換がしやすいため、メンテナンスが容易になります。

選択肢2. 弁類(耐寒性能基準に規定するものを除く。)は、耐久性能基準に適合したものを用いる。

これは「正しい」です。

 

耐久性能基準とは、頻繁に使うことになる弁類を繰り返し作動させて弁類が故障しないか、逆流しないか、などをチェックするための基準です。例えば弁類を10万回開閉させます。

選択肢3. 給水管及び給水用具は、最終の止水機構の流出側に設置される給水用具を含め、耐圧性能基準に適合したものを用いる。

これが「不適当なもの」です。

 

「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」には、給水装置の耐圧性能に関することが書かれています。ここには、「最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具は除く」と書かれています。選択肢文中の「〇〇を含め」という部分は間違っています。

 

この「最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具」とは、例えば洗濯機に付けられているホースや、庭で散水するためのホース、シャワーヘッドなどが当たります。

選択肢4. 配管工事に当たっては、管種、使用する継手、施工環境及び施工技術等を考慮し、最も適当と考えられる接合方法及び工具を用いる。

これは「正しい」です。

 

管種とは、例えば銅管なのか、ステンレス鋼管なのか、鋼管なのか、ポリエチレン管なのか、硬質塩化ビニル管なのか、などです。そしてそれによって溶接接合するのか、プレス接合するのか、圧縮継手接合するのか、差し込みろう付き接合するのか、などを決めます。

参考になった数79

02

不適当なのは、「給水管及び給水用具は、最終の止水機構の流出側に設置される給水用具を含め、耐圧性能基準に適合したものを用いる。」という記述です。
この問題では、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令で、どこまでが耐圧性能の対象になるのか、また弁類や接合の扱いがどう定められているかを正しく押さえているかが問われています。省令では、耐圧性能の対象から「最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具」は除かれています。したがって、「含め」としているこの記述が誤りです。

選択肢1. 給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するためその構造及び材質に応じた適切な接合が行われたものでなければならない。

この記述は適切です。
省令では、給水装置の接合箇所について、構造及び材質に応じた適切な接合が行われていなければならないと定めています。つなぎ方が合っていないと、水圧で漏れたり外れたりするおそれがあるためです。

選択肢2. 弁類(耐寒性能基準に規定するものを除く。)は、耐久性能基準に適合したものを用いる。

この記述は適切です。
省令第7条では、弁類のうち、前条本文にある耐寒性能の対象となるものを除いた弁類について、耐久性能試験で10万回の開閉操作を繰り返した後でも、必要な性能を有することが求められています。つまり、凍結のおそれがある場所にある特別なものを除けば、弁類には耐久性能が必要です。

選択肢3. 給水管及び給水用具は、最終の止水機構の流出側に設置される給水用具を含め、耐圧性能基準に適合したものを用いる。

この記述が不適当です。
省令第1条では、耐圧性能の対象となる給水装置について、「最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具を除く」とはっきり書かれています。つまり、選択肢のように「含め」としてしまうと、省令の内容と反対になってしまいます。ここが間違いです。

選択肢4. 配管工事に当たっては、管種、使用する継手、施工環境及び施工技術等を考慮し、最も適当と考えられる接合方法及び工具を用いる。

この記述は適切です。
国の「給水装置標準計画・施工方法」では、給水装置工事では接合がとても重要であり、管種、使用する継手、施工環境、施工技術などを考えて、最も適当な接合方法と工具を選ぶべきだと示されています。これは、接合箇所を適切に施工するための基本的な考え方です。

まとめ

今回のポイントは、耐圧性能の対象には、最終の止水機構の流出側にある給水用具は含まれないという点です。ここを逆に書いてある選択肢が誤りでした。
あわせて、接合は構造や材質に合った方法で行うこと、弁類には耐久性能が求められること、配管工事では管や継手や施工条件に合った接合方法と工具を選ぶことも大切です。特に試験では、「含む」「除く」の違いがそのまま答えになることが多いので、条文の言い回しを丁寧に見ることが大事です。

参考になった数0