給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問41 (給水装置の概要 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問41(給水装置の概要 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

硬質ポリ塩化ビニル管の施工上の留意点に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 直射日光による劣化や温度の変化による伸縮性があるので、配管施工等において注意を要する。直射日光による劣化防止対策としては、配管の外表面に耐候性塗料を塗装するか、外表面に防護カバーを付ける等の方法がある。
  • 配管時と使用時の温度差が大きい用途及び屋外配管等において、接着接合をする場合は、使用条件に基づき伸縮継手を設置する。
  • 接合時にはパイプ端面をしっかりと面取りし、継手だけでなくパイプ表面にも適量の接着剤を塗布する。接合後は一定時間、接合部の抜出しが発生しないよう保持したのち、管路を密閉し十分養生する。
  • 接着接合後、通水又は水圧試験を実施する場合、使用する接着剤の施工要領を厳守して、接着後24時間以上経過してから実施する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

硬質ポリ塩化ビニル管の施工上のポイントを押さえておきましょう。

選択肢1. 直射日光による劣化や温度の変化による伸縮性があるので、配管施工等において注意を要する。直射日光による劣化防止対策としては、配管の外表面に耐候性塗料を塗装するか、外表面に防護カバーを付ける等の方法がある。

記述の通りです。

選択肢2. 配管時と使用時の温度差が大きい用途及び屋外配管等において、接着接合をする場合は、使用条件に基づき伸縮継手を設置する。

記述の通りです。

選択肢3. 接合時にはパイプ端面をしっかりと面取りし、継手だけでなくパイプ表面にも適量の接着剤を塗布する。接合後は一定時間、接合部の抜出しが発生しないよう保持したのち、管路を密閉し十分養生する。

接合後は一定時間、接合部の抜出しが発生しないよう保持したのち、管路を密閉する必要はない為、この記述は誤りです。

選択肢4. 接着接合後、通水又は水圧試験を実施する場合、使用する接着剤の施工要領を厳守して、接着後24時間以上経過してから実施する。

記述の通りです。

参考になった数56

02

今回の硬質ポリ塩化ビニル管の施工上の留意点に関する問題でしたが、単体で出題されることよりも給水管に関する記述で何問か出題される傾向にあります。

硬貨ポリ塩化ビニル管だけでなく、他の給水管についてもセットで覚えましょう。

選択肢1. 直射日光による劣化や温度の変化による伸縮性があるので、配管施工等において注意を要する。直射日光による劣化防止対策としては、配管の外表面に耐候性塗料を塗装するか、外表面に防護カバーを付ける等の方法がある。

設問の通り、適当です。

 

硬貨ポリ塩化ビニル管は耐水性や耐久性がありますが、直射日光などによる熱や衝撃には比較的弱いため、劣化防止対策をする必要があります。

選択肢2. 配管時と使用時の温度差が大きい用途及び屋外配管等において、接着接合をする場合は、使用条件に基づき伸縮継手を設置する。

設問の通り、適当です。

 

硬質ポリ塩化ビニル管は難燃性であるものの、熱には比較的弱いです。

温度差が大きい場合、または屋外配管等で接着接合する場合使用条件を十分確認し、伸縮継手を設置します。

 

選択肢3. 接合時にはパイプ端面をしっかりと面取りし、継手だけでなくパイプ表面にも適量の接着剤を塗布する。接合後は一定時間、接合部の抜出しが発生しないよう保持したのち、管路を密閉し十分養生する。

不適当です。

 

×管路を密閉し十分養生する

管路を密閉する必要はない

 

接合時のパイプ端面の面取りや、継手とパイプ表面に適量の接着剤を塗布し、接合後は一定時間抜出しが発生しないように保持する必要があります。密閉する必要はないためこの記述は誤りです。

選択肢4. 接着接合後、通水又は水圧試験を実施する場合、使用する接着剤の施工要領を厳守して、接着後24時間以上経過してから実施する。

設問の通り、適当です。

 

なお、過去の問題では「接着後24時間以上」が「12時間以上」経過してから実施で誤りのケースがあります。数字に注意して解答しましょう。

参考になった数0