給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問42 (給水装置の概要 問2)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問42(給水装置の概要 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 硬質塩化ビニルライニング鋼管は、鋼管の内面に硬質ポリ塩化ビニルをライニングした管で、機械的強度が大きく、耐食性に優れている。
- SGP-VBは、地中埋設に適しており、それ以外の硬質塩化ビニルライニング鋼管を地中埋設する場合は、防食対策(防食テープ、ポリエチレンスリーブ等の被覆)を講じる必要がある。
- 管端防食形継手は、硬質塩化ビニルライニング鋼管及びポリエチレン粉体ライニング鋼管兼用である。
- 管端防食形継手には、内面を樹脂被覆したものと、内外面とも樹脂被覆したものがある。外面被覆管を地中埋設する場合は、外面被覆等の耐食性を配慮した継手を使用する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ライニング鋼管の種類・特徴について押さえておきましょう。
記述の通りです。
SGP-VBは屋内配管及び屋外露出配管に適している為、この記述は誤りです。
記述の通りです。
記述の通りです。
参考になった数43
この解説の修正を提案する
02
ライニング鋼管に関する問題です。ライニング鋼管単体よりも給水管に関する問題で出題される傾向にあるため、過去の問題を確認しましょう。
なお、ライニング鋼管は主に下記の2種類あります。
・硬質塩化ビニルライニング鋼管
鋼管の強度、樹脂の耐食性を併せ持っている
・耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管
連続使用許容温度85℃以下、給湯管や冷温水管に使用される
設問の通り、適当です。
硬質塩化ビニルライニング鋼管は、鋼管の内面に硬質ポリ塩化ビニルをライニングしたものであり、鋼管の強度と樹脂の耐食性を併せ持っています。
不適当です。
SGP-VB:屋内配管、又は屋外の露出配管用です。
SGP-VA:屋内配管用です。
SGP-VD:地中埋設配管、又は屋外の露出配管用です。
説明文はSGP-VDを指した記述のため、誤りです。
設問の通り、適当です。
管端防食形継手は、硬質塩化ビニルライニング鋼管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管などに共通して使用できる兼用の継手です。
設問の通り、適当です。
給水管の内面は樹脂被覆等により防食されており、外面被覆管を地中埋設する場合、土壌側からの腐食を防ぐように耐食性を配慮した継手を使用する必要があります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
ライニング鋼管に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(JWWA K 116)は、配管用炭素鋼管(SGP)の内面や内外面に硬質塩化ビニル管をライニングしたもので、鋼管が強度を、硬質塩化ビニル管が耐食性について分担しています。
誤
SGP-VDは、地中埋設に適しており、それ以外の硬質塩化ビニルライニング鋼管を地中埋設する場合は、防食対策(防食テープ、ポリエチレンスリーブ等の被覆)を講じる必要がある。
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管には、3種類あります。
水道用硬質塩化
ビニルライニング
鋼管 A
配管用炭素
鋼管の黒管
一次防錆
塗装
水道用硬質塩化
ビニルライニング
鋼管 B
水配管用亜鉛
メッキ鋼管
屋内配管
屋外露出配管
水道用硬質塩化
ビニルライニング
鋼管 D
配管用炭素
鋼管の黒管
硬質塩化
ビニル被膜
地中埋設配管
屋外露出配管
正
問題文の内容通りです。
ネジ接合の場合は管端防食形継手を使用し、水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手は、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(JWWA K 116)と水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(JWWA K 132)に兼用します。
正
問題文の内容通りです。
ライニング鋼管の接合は、ねじ接合が一般的です。
ねじ継手には、管端防食継手を使用し、配管の埋設のときには、管端防食継手の外面を合成樹脂で覆った外面樹脂被覆継手を使用します。
外面樹脂被覆継手を使用しない場合は、防食テープを巻く等の防食処理等を施します。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問41)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問43)へ