給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問35 (給水装置計画論 問6)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問35(給水装置計画論 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 3m3〜6m3
- 6m3〜9m3
- 9m3〜12m3
- 12m3〜15m3
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
6m3〜9m3が適当です。
この問題は、まず1日でどれだけ水を使うかを出して、そのあと受水槽の標準的な大きさは1日使用水量の40〜60%程度として考えます。国土交通省の資料でも、受水槽の有効容量はこのくらいを目安とする扱いが多いとされています。
1日の使用水量は、次のように計算します。
男性
120人×50L=6,000L
女性
90人×100L=9,000L
合計
6,000L+9,000L=15,000L
15,000Lは15m3です。
次に、受水槽の標準的な範囲を出します。
15m3×40%=6m3
15m3×60%=9m3
したがって、標準的な受水槽容量の範囲は6m3〜9m3です。
これは小さすぎます。
下限の3m3は、15m3の20%にあたり、標準的な範囲よりかなり少ないです。上限の6m3は範囲の下端には合いますが、全体としては標準的な範囲を満たしていません。
これは適切な記述です。
1日使用水量15m3の40〜60%を計算すると、ちょうど6m3〜9m3になります。問題の条件にそのまま合っています。
これは大きすぎます。
9m3は15m3の60%なので下端は合いますが、12m3は80%になります。標準的な上限を超えています。
これはさらに大きすぎます。
12m3は80%、15m3は100%です。標準的な受水槽容量として考える範囲から外れます。
この問題で大切なのは、次の2つです。
まず、男女別の使用水量を合計して1日使用水量を出すことです。
今回は15,000L=15m3でした。
次に、受水槽の標準的な容量は1日使用水量の40〜60%程度で考えることです。
この2つを使えば、
15m3×40〜60%
=6m3〜9m3
と落ち着いて求められます。
覚えておくポイントは、受水槽は1日分すべてをためるとは限らず、標準では1日使用水量の40〜60%程度で考えるということです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
この問題では、1日使用水量を求めた後、受水槽容量はその40〜60%程度を目安とすることが重要です。
まず、男性と女性それぞれの人数に1人当たりの使用水量を掛けて1日使用水量を算出します。次に、その合計使用水量に40〜60%を掛けることで、標準的な受水槽容量の範囲を求めます。
つまり、
① 1日使用水量を計算する → ② 使用水量の40〜60%を求める
という手順を理解しておくことが、この問題を解くポイントです。
まず、事務所全体で1日に必要となる水の量を求めます。男性120人では6,000L、女性90人では9,000Lとなるため、合計は15,000L(15m³)です。
受水槽の容量は、通常、1日当たりの使用水量の約40〜60%を目安に設定します。そのため、
15m³ × 0.4 = 6m³
15m³ × 0.6 = 9m³
となります。
以上より、この事務所における標準的な受水槽容量は6m³〜9m³の範囲となります。
この問題では、従業員数から1日使用水量を求め、その値を基に受水槽容量を算定することがポイントです。
受水槽の標準的な容量は、一般に1日使用水量の40〜60%程度を目安とするため、まず使用水量を正しく計算し、その後に割合を適用して容量の範囲を求める流れを押さえておくことが大切です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問34)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問36)へ