給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問35 (給水装置計画論 問6)
問題文
受水槽式給水による従業員数210人(男性120人、女性90人)の事務所における標準的な受水槽容量の範囲として、次のうち、適当なものはどれか。ただし、1人1日当たりの使用水量は、男性50L/人、女性100L/人とする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問35(給水装置計画論 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
受水槽式給水による従業員数210人(男性120人、女性90人)の事務所における標準的な受水槽容量の範囲として、次のうち、適当なものはどれか。ただし、1人1日当たりの使用水量は、男性50L/人、女性100L/人とする。
- 3m3〜6m3
- 6m3〜9m3
- 9m3〜12m3
- 12m3〜15m3
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
6m3〜9m3が適当です。
この問題は、まず1日でどれだけ水を使うかを出して、そのあと受水槽の標準的な大きさは1日使用水量の40〜60%程度として考えます。国土交通省の資料でも、受水槽の有効容量はこのくらいを目安とする扱いが多いとされています。
1日の使用水量は、次のように計算します。
男性
120人×50L=6,000L
女性
90人×100L=9,000L
合計
6,000L+9,000L=15,000L
15,000Lは15m3です。
次に、受水槽の標準的な範囲を出します。
15m3×40%=6m3
15m3×60%=9m3
したがって、標準的な受水槽容量の範囲は6m3〜9m3です。
これは小さすぎます。
下限の3m3は、15m3の20%にあたり、標準的な範囲よりかなり少ないです。上限の6m3は範囲の下端には合いますが、全体としては標準的な範囲を満たしていません。
これは適切な記述です。
1日使用水量15m3の40〜60%を計算すると、ちょうど6m3〜9m3になります。問題の条件にそのまま合っています。
これは大きすぎます。
9m3は15m3の60%なので下端は合いますが、12m3は80%になります。標準的な上限を超えています。
これはさらに大きすぎます。
12m3は80%、15m3は100%です。標準的な受水槽容量として考える範囲から外れます。
この問題で大切なのは、次の2つです。
まず、男女別の使用水量を合計して1日使用水量を出すことです。
今回は15,000L=15m3でした。
次に、受水槽の標準的な容量は1日使用水量の40〜60%程度で考えることです。
この2つを使えば、
15m3×40〜60%
=6m3〜9m3
と落ち着いて求められます。
覚えておくポイントは、受水槽は1日分すべてをためるとは限らず、標準では1日使用水量の40〜60%程度で考えるということです。
参考になった数46
この解説の修正を提案する
02
受水槽式給水による従業員数210人の事務所での、標準的な受水槽容量の範囲を求める問題です。
受水槽の有効容量は,計画一日使用水量の40~60%程度を基準とします。
(参考に、高置水槽は 1/10 です)
1日当たりの計画水量は、次で求められます。
1日当たりの男性の使用水量=120 人×50 L=6000 L=6 m3
1日当たりの女性の使用水量=90 人×100 L=9000 L=9 m3
1日当たりの計画水量=6 m3+9 m3=15 m3
したがって、受水槽容量の範囲は、
15 m3×(40~60)/100=6 m3 ~ 9 m3
となります。
正
冒頭解説の解説通りの結果です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
受水槽の標準的な有効容量は、一般に計画1日使用水量の0.4~0.6倍として求めます。
まず、男性と女性それぞれの従業員数に1人1日当たりの使用水量を掛け、計画1日使用水量を算出します。
次に、その水量に0.4~0.6を掛けることで標準的な受水槽の有効容量を求めます。
まず、計画1日使用水量を求めます。
男性 女性
(120×50)+(90×100)
= 6,000 + 9,000
= 15,000【L/日】
= 15㎥ (15,000L÷1,000)
つまり、1日あたりの使用水量は15㎥となります。
受水槽の有効容量は、一般には計画1日使用水量の0.4~0.6倍とします。
最小容量: 0.4×15=6㎥
最大容量: 0.6×15=9㎥
したがって、標準的な受水槽の有効容量は6㎥~9㎥となります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問34)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問36)へ