給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問35 (給水装置計画論 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問35(給水装置計画論 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

受水槽式給水による従業員数210人(男性120人、女性90人)の事務所における標準的な受水槽容量の範囲として、次のうち、適当なものはどれか。ただし、1人1日当たりの使用水量は、男性50L/人、女性100L/人とする。
  • 3m3〜6m3
  • 6m3〜9m3
  • 9m3〜12m3
  • 12m3〜15m3

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

6m3〜9m3が適当です。

この問題は、まず1日でどれだけ水を使うかを出して、そのあと受水槽の標準的な大きさは1日使用水量の40〜60%程度として考えます。国土交通省の資料でも、受水槽の有効容量はこのくらいを目安とする扱いが多いとされています。

1日の使用水量は、次のように計算します。

男性
120人×50L=6,000L

女性
90人×100L=9,000L

合計
6,000L+9,000L=15,000L

15,000Lは15m3です。

次に、受水槽の標準的な範囲を出します。

15m3×40%=6m3
15m3×60%=9m3

したがって、標準的な受水槽容量の範囲は6m3〜9m3です。

選択肢1. 3m3〜6m3

これは小さすぎます。
下限の3m3は、15m3の20%にあたり、標準的な範囲よりかなり少ないです。上限の6m3は範囲の下端には合いますが、全体としては標準的な範囲を満たしていません

選択肢2. 6m3〜9m3

これは適切な記述です。
1日使用水量15m3の40〜60%を計算すると、ちょうど6m3〜9m3になります。問題の条件にそのまま合っています。

選択肢3. 9m3〜12m3

これは大きすぎます。
9m3は15m3の60%なので下端は合いますが、12m3は80%になります。標準的な上限を超えています

選択肢4. 12m3〜15m3

これはさらに大きすぎます。
12m3は80%、15m3は100%です。標準的な受水槽容量として考える範囲から外れます。

まとめ

この問題で大切なのは、次の2つです。

まず、男女別の使用水量を合計して1日使用水量を出すことです。
今回は15,000L=15m3でした。

次に、受水槽の標準的な容量は1日使用水量の40〜60%程度で考えることです。

この2つを使えば、

15m3×40〜60%
6m3〜9m3

と落ち着いて求められます。

覚えておくポイントは、受水槽は1日分すべてをためるとは限らず、標準では1日使用水量の40〜60%程度で考えるということです。

参考になった数10

02

受水槽式給水による従業員数210人の事務所での、標準的な受水槽容量の範囲を求める問題です。

 

受水槽の有効容量は,計画一日使用水量の40~60%程度を基準とします。

(参考に、高置水槽は 1/10 です)

 

1日当たりの計画水量は、次で求められます。

1日当たりの男性の使用水量=120 人×50 L=6000 L=6 m3

1日当たりの女性の使用水量=90 人×100 L=9000 L=9 m3

1日当たりの計画水量=6 m3+9 m3=15 m3

 

したがって、受水槽容量の範囲は、

15 m3×(40~60)/100=6 m3 ~ 9 m3

となります。

選択肢2. 6m3〜9m3

冒頭解説の解説通りの結果です

参考になった数2