給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問55 (給水装置施工管理法 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問55(給水装置施工管理法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置工事の現場における工事用電力設備に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア 電力設備には、配線用遮断器を設置し、感電事故防止に努める。
イ 高圧配線、変電設備には危険表示を行い、接触の危険のあるものには必ず柵、囲い、覆い等感電防止措置を行う。
ウ 仮設の電気工事は、電気事業法に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」等により給水装置工事主任技術者が行う。
エ 水中ポンプその他の電気関係器材は、常に点検と補修を行い正常な状態で作動させる。
  • (ア) 正  (イ) 正  (ウ) 誤  (エ) 誤
  • (ア) 正  (イ) 誤  (ウ) 誤  (エ) 正
  • (ア) 誤  (イ) 正  (ウ) 正  (エ) 誤
  • (ア) 誤  (イ) 正  (ウ) 誤  (エ) 正
  • (ア) 誤  (イ) 誤  (ウ) 正  (エ) 正

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

適当な組み合わせは、「(ア)誤(イ)正(ウ)誤(エ)正」です。

工事用電力設備では、感電事故を防ぐために、電気設備の種類に合った安全対策が必要です。特に大切なのは、電力設備には配線用遮断器ではなく、感電防止用漏電遮断器を設置すること、仮設の電気工事は給水装置工事主任技術者ではなく、電気技術者が行うことです。久留米市や大野城市の給水装置工事に関する資料でも、この内容が示されています。

 

選択肢4. (ア) 誤  (イ) 正  (ウ) 誤  (エ) 正

ア 電力設備には、配線用遮断器を設置し、感電事故防止に努める。

これは誤りです。

感電事故の防止で重要なのは、感電防止用漏電遮断器を設置することです。

配線用遮断器は、主に電気の使いすぎやショートなどから電線や設備を守るためのものです。
一方、漏電遮断器は、電気が外へ漏れたときに電気を止め、感電事故を防ぐためのものです。

そのため、問題文の「配線用遮断器」という部分が誤りです。

 

イ 高圧配線、変電設備には危険表示を行い、接触の危険のあるものには必ず柵、囲い、覆い等感電防止措置を行う。

これは正しい記述です。

高圧配線や変電設備は、触れると大きな感電事故につながる危険があります。
そのため、危険であることを表示し、さらに人が簡単に触れないように、柵、囲い、覆いなどを設ける必要があります。

これは、工事現場での基本的な感電防止対策です。

 

ウ 仮設の電気工事は、電気事業法に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」等により給水装置工事主任技術者が行う。

これは誤りです。

仮設の電気工事は、電気に関する専門知識が必要な作業です。
そのため、行うのは給水装置工事主任技術者ではなく、電気技術者です。

給水装置工事主任技術者は、給水装置工事の技術管理を行う立場ですが、電気工事そのものを行う資格者という意味ではありません。ここを取り違えないように注意が必要です。

 

エ 水中ポンプその他の電気関係器材は、常に点検と補修を行い正常な状態で作動させる。

これは正しい記述です。

水中ポンプなどの電気関係器材は、水や湿気のある場所で使われることが多く、故障や漏電が起きると危険です。
そのため、日ごろから点検と補修を行い、正常に動く状態を保つことが大切です。

器材の状態を確認せずに使うと、感電事故や工事の中断につながるおそれがあります。

まとめ

この問題で覚えておくポイントは、次のとおりです。

・感電防止には、配線用遮断器ではなく漏電遮断器を使います。

・高圧配線や変電設備には、危険表示と接触防止の措置が必要です。

・仮設の電気工事は、給水装置工事主任技術者ではなく電気技術者が行います。

・水中ポンプなどの電気器材は、常に点検と補修を行い、正常な状態で使用します。

参考になった数5

02

給水装置工事の現場における工事用電力設備に関する問題です。

 

ア 

「電力設備には、配線用遮断器 感電防止用漏電遮断器を設置し、感電事故防止に努める。」

 

電力設備には、感電防止用漏電遮断器を設置し、感電事故防止に努めます

配線用遮断器は、過電流や短絡が起きたときに、自動的に電気を遮断し、回路や機器を保護する安全装置です。NFBとも言います。

 

イ 

「高圧配線、変電設備には危険表示を行い、接触の危険のあるものには必ず柵、囲い、覆い等感電防止措置を行う。」

 

「電技解釈第21条(高圧の機械器具の施設)」

高圧の機械器具は、次により施設します。

1) 屋内で、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に、施設します。

2) 次のように施設しますが、工場等構内では、ロ・ハに該当しません。

イ:人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当な、柵・塀などを設けます

ロ:前規定による柵,塀などの高さと、柵、塀などから機械器具の充電部分までの距離の和は、5m以上とします。

ハ:危険である旨の表示をします。 】

 

ウ 

「仮設の電気工事は、電気事業法に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」等により給水装置工事主任技術者 電気技術者が行う。」

 

電気工事は、資格のある電気技術者が行います。

電気工事の種類、電圧などにより、第1種電気工事士、第2種電気工事士などの資格者が工事を行いますが、ここでは「仮設の電気工事」とだけなので、「電気技術者」と代表名称とします。

 

エ 

「水中ポンプその他の電気関係器材は、常に点検と補修を行い正常な状態で作動させる。」

 

水中ポンプその他の電気関係器材は、常に点検、補修を行い正常な状態で作動させます。

水中ポンプその他の電気関係器材は、消耗品ですので、時間経過とともに、劣化・摩耗などの交換が必要な部品が有り、定期的に補修・取替と絶縁抵抗検査などの定期検査が必要です。

選択肢4. (ア) 誤  (イ) 正  (ウ) 誤  (エ) 正

冒頭解説の通り、(ア)誤 (イ)正 (ウ)誤 (エ)正 となります

参考になった数1